要设计一个白酒储罐,地上式的,每个罐300m3,直径7m,高度不超过15m,查规范需要设半移动泡沫灭火系统和水喷雾冷却系统,但不知露天储罐、轻钢结构储罐和钢筋混凝土储罐的消防是不是一样,要求上有什么区别,哪个要严一些? 还有半移动泡沫灭火系统怎么设置,是主要依靠泡沫消防车灭火吗?水喷雾需要将储罐环起来吗?设了半移动泡沫灭火系统和水喷雾系统还需要设消火栓吗? 半移动泡沫系统水量如何确定呢? 由于这类图例较少,并且本人没有接触过这方面的设计,规范也没有,只好请教各位专家,谢谢各位专家的解答

要设计一个白酒储罐,地上式的,每个罐300m3,直径7m,高度不超过15m,查规范需要设半移动泡沫灭火系统和水喷雾冷却系统,但不知露天储罐、轻钢结构储罐和钢筋混凝土储罐的消防是不是一样,要求上有什么区别,哪个要严一些?
还有半移动泡沫灭火系统怎么设置,是主要依靠泡沫消防车灭火吗?水喷雾需要将储罐环起来吗?设了半移动泡沫灭火系统和水喷雾系统还需要设消火栓吗?

半移动泡沫系统水量如何确定呢?
由于这类图例较少,并且本人没有接触过这方面的设计,规范也没有,只好请教各位专家,谢谢各位专家的解答

yxq201413
2014年10月29日 11:45:50
2楼
路过学习下。。。。。。。。。
回复
jing20135
2014年10月30日 10:24:50
3楼
没接触过,同楼上!
回复
wuzhu05
2014年10月30日 16:56:49
4楼
若设半移动泡沫灭火系统,需配置泡沫消防车,同时该消防车到火场时间不超过5min,同时20min内能对储罐提供泡沫。
所以一般不建议设半移动式(其实准确应该叫半固定式),因为对消防依托条件太苛刻,建议采用固定式泡沫灭火系统。
同时设固定式消防冷却水系统,环罐壁,对储罐实施冷却。
回复
jihai20062006
2014年10月31日 17:29:58
5楼
没接触过工业的
回复
linghulongteng
2014年11月02日 14:37:11
6楼
最近也在搞个罐子,头疼,没搞过
回复
sky8207525
2014年11月03日 15:49:57
7楼
老竹子 发表于 2014-10-30 16:56 若设半移动泡沫灭火系统,需配置泡沫消防车,同时该消防车到火场时间不超过5min,同时20min内能对储罐提供泡 …谢谢,厂区内有消防队,我再核实一下距离和时间
回复
sky8207525
2014年11月03日 15:50:54
8楼
zhouyuefei 发表于 2014-10-30 10:24 没接触过,同楼上!没关系,大家互相交流
回复
sky8207525
2014年11月03日 15:51:21
9楼
linghulongteng 发表于 2014-11-2 14:37 最近也在搞个罐子,头疼,没搞过有什么进展嘛,大家交流一下
回复
sky8207525
2014年11月03日 15:51:53
10楼
jihai20062006 发表于 2014-10-31 17:29 没接触过工业的我是民用的接触的少,多交流
回复
sky8207525
2014年11月03日 15:53:58
11楼
yxq201413 发表于 2014-10-29 11:45 路过学习下。。。。。。。。。互相学习:)