2楼
电缆及开关计算时按1。
计算变压器容量时看风机用途。单速消防用的不计入;双速两用的,按低速计,需要系数0.8。
回复
3楼
Kx=1,COS∅=0.7
回复
4楼
消防统一按需要系数1来
回复
5楼
谢谢指教!
回复
6楼
fitman 发表于 2014-10-28 12:37 电缆及开关计算时按1。计算变压器容量时看风机用途。单速消防用的不计入;双速两用的,按低速计,需要系数 …版主,这个要看消防负荷大还是正常负荷哪个更大吧,比如仓库类的,有时消防负荷比正常负荷还大。。。
回复
7楼
消防统一按需要系数1来
回复
8楼
学习学习了。