等电位预留的扁钢在混凝土浇筑后底部生锈,请问需要处理吗?有预防这种问题的方案参考吗?因为扁钢太细(30*3),时间一久生锈严重怕以后腐蚀烂掉。
等电位预留的扁钢在混凝土浇筑后底部生锈,请问需要处理吗?有预防这种问题的方案参考吗?因为扁钢太细(30*3),时间一久生锈严重怕以后腐蚀烂掉。
22楼
接地板扁钢,在设计时都增加一句话:需热镀锌!
回复
23楼
材料不合格可能性会大点
回复
24楼
一点点地学习。
回复
25楼
应采用热镀锌扁钢,这个应该是冷镀锌的,镀锌层很薄,较容易氧化生锈。处理建议;除锈后做防锈。有一点不明白:局部等电位一般采用25*4的热镀锌扁钢,你这个30*3的比较少见。
回复
26楼
bc04102 发表于 2014-10-28 09:36 材质有问题,接地扁铁必须要求热镀锌,你这明显是冷镀锌的热镀锌???效果那么好吗?
回复
27楼
薛家大女婿 发表于 2014-10-27 11:59 热镀锌扁钢就不会出现这个生锈问题吗?只能最后喷镀锌
回复
28楼
现在很多用的是冷镀锌,施工方为了多赚点
回复
29楼
只有冷镀锌的扁钢才会生锈,用的不是合格材料。
回复
30楼
非常感谢,学习了,顺便赚个币
回复
31楼
首先赶紧去处理把!要不以后更不好处理了!大家说的热度应该是热侵镀锌!镀锌层厚度是有要求的,你们材料进场不带验收的?
回复