配电房进线问题
sgworkman
sgworkman Lv.2
2014年10月26日 23:43:01
只看楼主

10KV配电房在一层,下面有地下车库,地下车库高度只有3.8米,请问大家如果不降板,配电房10KV进线从外面到里面能走桥架吗

10KV配电房在一层,下面有地下车库,地下车库高度只有3.8米,请问大家如果不降板,配电房10KV进线从外面到里面能走桥架吗
免费打赏
lingxuct
2014年10月27日 07:09:09
2楼
车库内可以走桥架,室外不宜走桥架。
回复
xiaofangpian
2014年10月27日 09:42:14
3楼
配电房不是在一层吗,跟下面车库有什么关系呢,还是说配电房在车库里
回复
西西第一号
2014年10月27日 09:59:03
4楼
tudoudianqi 发表于 2014-10-27 09:42 配电房不是在一层吗,跟下面车库有什么关系呢,还是说配电房在车库里应该配电房在车里那一层吧
回复
xiaofangpian
2014年10月27日 10:02:33
5楼
3.8米可以走桥架了,但是还要看控制桥架与二次桥架的高度,如果有交叉部分,就要按照民建里p94各桥架间距要布置好,还有就是桥架上皮距离配电室的梁不要超过300mm