2楼
听说是,好像是不大于200A/平方MM
回复
3楼
是的,动热稳定
回复
4楼
kobe8899 发表于 2014-10-26 17:29 是的,动热稳定能说得详细点吗,主母排的电流和接地母排的电流计算,所取的容量不一样吧?
回复
5楼
接地母线的截面是根据短路电流来算的。
一般情况下主母排要首先考虑满足载流量,截面会比较大,自然会满足短路电流的要求。但小截面的主母线要和接地母线一样,应该满足短路电流容量。由于主母线一般要求4s热稳定,而接地母线可以考虑2s热稳定,另外接地回路短路电流是主回路短路电流的0.87倍,因此同一系统接地母线的截面和主母线截面是不一样的,而且不必考虑载流量问题。
回复
6楼
如果没有特殊要求可按GB7251.1-2013中的相关要求。
回复
7楼
zljsyc 发表于 2014-10-27 01:19 接地母线的截面是根据短路电流来算的。一般情况下主母排要首先考虑满足载流量,截面会比较大,自然会满足 …兄弟 这个接地回路短路电流是主回路短路电流的0.87倍 这个是哪里有规定?
回复
8楼
zljsyc 发表于 2014-10-27 01:19 接地母线的截面是根据短路电流来算的。一般情况下主母排要首先考虑满足载流量,截面会比较大,自然会满足 …是不是可以这么推断?如果我高压真空断路器短路开端电流为31.5KA 那么我接地刀短路开端电流可以选择25KA?
回复
9楼
kobe8899 发表于 2014-10-27 12:38 是不是可以这么推断?如果我高压真空断路器短路开端电流为31.5KA 那么我接地刀短路开端电流可以选择25KA?纠正一下,一般对于中压柜,接地回路一般可以做0.87倍短路电流的热稳定。但接地开关还是和断路器短路容量一样。
回复
10楼
zljsyc 发表于 2014-10-27 13:39 纠正一下,一般对于中压柜,接地回路一般可以做0.87倍短路电流的热稳定。但接地开关还是和断路器短路容量 …我碰到几批项目 断路器分段为31.5KA,接地开关选用25KA的 这个怎么解释?还有0.87怎么得来的?
回复
11楼
这个问题可以参考GB3906-2006,0.87也来源该标准!
回复