首层排水横干管可否合并?
sabbathcn
sabbathcn Lv.3
2014年10月26日 12:04:43
只看楼主

目前很多高层废水一根排出管、污水一根排出管、首层一根排出管再加上压力排水的排出管,一栋18层的住宅要有十多根出户排水管造成楼外无数的污水检查井。很多甲方对此非常不满由于本人是搞市政的不是搞建水的,所以也不敢过多评论对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排我有两个问题,目的都是为了减少出户管(排出管)的数量达到减少室外检查井数量的目的:1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?

目前很多高层废水一根排出管、污水一根排出管、首层一根排出管再加上压力排水的排出管,一栋18层的住宅要有十多根出户排水管
造成楼外无数的污水检查井。很多甲方对此非常不满
由于本人是搞市政的不是搞建水的,所以也不敢过多评论
对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排
我有两个问题,目的都是为了减少出户管(排出管)的数量达到减少室外检查井数量的目的:
1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?
2、在室外污废不分流的情况下,废水横干管可否在底层出户前与污水横干管连接?
请各位资深聊聊,都哪些出户管可以在出户之前进行合并
免费打赏
coolgui
2014年10月28日 10:07:35
22楼
个人感觉:
1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?
不可以。单排的目的就是防止底层堵塞或滞水,高层的污废水从首层排水器具处反水。
2、在室外污废不分流的情况下,废水横干管可否在底层出户前与污水横干管连接?
尽量不要,有种解读:污水瞬时水量大,易破坏连接系统中脆弱水封,即废水(洗涤池等)水封,造成反味。
仅供探讨
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月28日 10:30:18
23楼
可以合并的,但是必须要确保首层单排,最后排出横管上合。
回复
sabbathcn
2014年10月29日 00:08:19
24楼
寒冬 发表于 2014-10-27 15:21 管子不要合并在一块,可以想办法尽靠在一起出户,接一个井里面,一举两得,功能和效果都保证了!也就是说在室内想办法靠近排出我配合的建水设计经常扎堆出户,室外检查井都排不开位置撞在一起,可能还是设计经验的问题题
回复
sabbathcn
2014年10月29日 00:13:15
25楼
我觉得我们搞设计的也比较无助
没条件真正搞个实验去看看会不会产生虹吸破坏水封
都是看规范、论文上别人的描述
说实在的我有时候不是太全信
回复

相关推荐