目前很多高层废水一根排出管、污水一根排出管、首层一根排出管再加上压力排水的排出管,一栋18层的住宅要有十多根出户排水管造成楼外无数的污水检查井。很多甲方对此非常不满由于本人是搞市政的不是搞建水的,所以也不敢过多评论对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排我有两个问题,目的都是为了减少出户管(排出管)的数量达到减少室外检查井数量的目的:1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?
目前很多高层废水一根排出管、污水一根排出管、首层一根排出管再加上压力排水的排出管,一栋18层的住宅要有十多根出户排水管
造成楼外无数的污水检查井。很多甲方对此非常不满
由于本人是搞市政的不是搞建水的,所以也不敢过多评论
对于高层建筑,要求底层或者1、2层单排
我有两个问题,目的都是为了减少出户管(排出管)的数量达到减少室外检查井数量的目的:
1、单排的横干管可否在出户之前与排水主横干管(接高层立管的)连接在一起?
2、在室外污废不分流的情况下,废水横干管可否在底层出户前与污水横干管连接?
请各位资深聊聊,都哪些出户管可以在出户之前进行合并
2楼
可以的,如果方便连接的话,我们都是连接在一起,减少出户管,和室外检查井!
回复
3楼
基本上不可以这样做。
回复
4楼
不可以的吧 废水和污水连通了 不好吧
回复
5楼
chenshanwei2010 发表于 2014-10-27 08:21 不可以的吧 废水和污水连通了 不好吧我的意思是在出户之前连同前提是室外污废合流
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-10-27 06:12 基本上不可以这样做。您给说说为什么是所有我说的都不行么?
回复
7楼
管子不要合并在一块,可以想办法尽靠在一起出户,接一个井里面,一举两得,功能和效果都保证了!
回复
8楼
我理解是可以的,只要室外污废水不分流,立管可以在出户前合并,但必须符合规范,距底部水平距离大于1.5米。个人认为高区与高区合并,底层与底层合并为好。
回复
9楼
可以合并,有许多的设计中采用污废合流,保证污废水的排放顺畅,可以合并一些排水管道,只要符合规范就ok,但也有特殊的情况下不能合并的
回复
10楼
这种做法没有问题
回复
11楼
一个区可以合并,尽快不要合并,两根管子同时接入一个检查井。
回复