本帖最后由 tlm15678388250 于 2014-10-25 09:39 编辑 我们公司说是不可以这样接的,但是又有其他公司是可以这样接的,我想问到底可以这样接不,如图红色文字那段支管接法是否正确!
本帖最后由 tlm15678388250 于 2014-10-25 09:39 编辑
我们公司说是不可以这样接的,但是又有其他公司是可以这样接的,我想问到底可以这样接不,如图红色文字那段支管接法是否正确!
13楼
我们公司也很少这样画,不过个人感觉可以的
回复
14楼
规范上没有说不可以,但是参照建给(王增长6版)101页喷淋计算方法公式3-32,我觉得比起一字连接,这种分叉的会对Q6-7上的喷头q和h都发生改变。。仅供参考。。。
回复
15楼
可以的,数量没有超。
回复
16楼
没有任何问题,多一个就不对了。
回复
17楼
shibushi1983 发表于 2014-10-27 20:28 没有任何问题,多一个就不对了。多接一个为什么就不对了呢?
回复
18楼
我意思是再多一个就不对了。。
回复
19楼
不清楚,一般会避免这样做
回复
20楼
可以呀。没有问题。
回复
21楼
我也这样画过,但是审图和会审都没说什么问题。
回复
22楼
可以这样接,这应该是配水支管,中危险级及以下不超过8只即可,我们做过n只工程了,都没人有异议。
回复