对于有了稳压泵和稳压罐的系统,火灾初期管网内压力下降,主泵就启动了,要屋顶水箱那么多水干什么?
对于有了稳压泵和稳压罐的系统,
火灾初期管网内压力下降,
主泵就启动了,
要屋顶水箱那么多水干什么?
12楼
whjgsls 发表于 2014-10-31 12:11 全国消防视频会议曾杰已讲的很明白,大家不要在这儿嚷嚷了。是怎么讲的,能否说说?
回复
13楼
屋顶消防水箱,是最具中国特色的产物。各地经济发展不平衡,供电稳定性、可靠性,管理、维护人员素质,产品质量等等都是影响系统可靠性因素。所以强调屋顶水箱作用(不靠电。不靠人、不靠设备,仍然可以考重力流 靠重力流供10min水量。国外没有10min水箱。靠制度(保险公司参与,保费杠杆作用)。一般有电驱动和柴油驱动两台泵,外加稳压泵。压力变化信号启动消防泵。
回复
14楼
bestyupeng 发表于 2014-11-4 15:38 是怎么讲的,能否说说?大约是:当停电等最不利状况下,消防泵不能启动。消防队员到达之前,起一点救急作用。按新规范,若设稳压泵,且设在泵房内,屋顶水箱只有在主泵及稳压泵都失效,系统压力下降到一定值,水箱才可能出水。还有一种特例,就是稳压泵设置在主泵房,稳压泵从屋顶水箱吸水,水箱的水能用。
回复
15楼
火灾初期的用水量
回复
16楼
楼上几位解答的已经很到位