对于有了稳压泵和稳压罐的系统,火灾初期管网内压力下降,主泵就启动了,要屋顶水箱那么多水干什么?
对于有了稳压泵和稳压罐的系统,
火灾初期管网内压力下降,
主泵就启动了,
要屋顶水箱那么多水干什么?
2楼
条文解释:6.1.9 本条规定了室内采用临时高压消防给水系统时设置高位消防水箱的原则。。。,其目的是增加消防供水的可靠性,。。。因此必须设置高位消防水箱,实际是消防给水水源的冗余,是消防给水可靠性的重要体现,。。。
回复
3楼
本帖最后由 bestyupeng 于 2014-10-24 14:15 编辑 波 发表于 2014-10-24 13:41 条文解释:6.1.9 本条规定了室内采用临时高压消防给水系统时设置高位消防水箱的原则。。。,其目的是增加消 …那屋顶消防水箱存在的意义可不可以这么理解:当火灾初期所有稳压设备都失灵的时候,至少还有个水箱在默默的往下用重力流灭火。
回复
4楼
回复
5楼
是消防给水可靠性的重要体现,。。。
回复
6楼
继续顶 !
回复
7楼
消防水箱应储存10min 的消防用水量 稳压泵不一定开的 人是不可靠因素
回复
8楼
增加供水可靠性,初期水泵没启动或者启动水流过来也要时间啊。楼上,现在不叫前十分钟,叫火灾初期用水量
回复
9楼
屋顶水箱即稳压设备的原理是这样的:火灾时,消防系统出水。稳压灌内的水位下降,到一定值时,稳压泵启动,水箱里的水由稳压泵向消防系统输水,(对于临时高压系统)此时消防系统满足压力要求但不满足流量要求。这个时候消防主泵还没有达到开启的压力,这段时间的消防用水量都由屋顶水箱承担,直到消防主泵启动。
回复
10楼
zlbzdx 发表于 2014-10-27 17:56 屋顶水箱即稳压设备的原理是这样的:火灾时,消防系统出水。稳压灌内的水位下降,到一定值时,稳压泵启动, …感觉这位仁兄说的有道理。“对于临时高压系统)此时消防系统满足压力要求但不满足流量要求。”这句话没完全理解,能否进一步解释下。。。
回复
11楼
全国消防视频会议曾杰已讲的很明白,大家不要在这儿嚷嚷了。
回复