于是问题来了,电梯需要系数取多少
yuanliaofan10
2014年10月24日 12:52:53
只看楼主

刚下载打开本论坛某图纸,随便一看电梯需要系数取1(单台),于是问题来了,单台电梯需要系数取多少最合理?

刚下载打开本论坛某图纸,随便一看电梯需要系数取1(单台),于是问题来了,单台电梯需要系数取多少最合理?
免费打赏
画零围整
2014年11月07日 17:27:23
22楼
恩 值得 探讨 电梯负荷计算不错
回复
tom541100
2014年11月09日 10:28:00
23楼


谢谢楼主,学习了
回复
yvhkcel
2014年11月10日 14:59:21
24楼
一般在做设计的时候设备都不可能是确定到了
回复
electricity
2014年11月10日 15:12:43
25楼
三版手册上面写得是0.5啊?
回复
fitman
2014年11月10日 15:35:21
26楼
电梯的需要系数选择要看计算点。用配三就可以了。
单台配电电缆计算,按配三的要求估算,需要系数为1;
多台电梯的配电箱及供电电缆,按配三中的同时系数计算;
在做变压器归算时,不管多少台,按配三中的需要系数计算,0.5已经是最保守了。
回复
huagesz
2014年11月11日 00:41:24
27楼
先看看再说,这个确实比较难懂
回复
qzg24
2014年11月11日 10:02:45
28楼
一台电梯的选择原则应按电梯样本中的启动电流选择开关及电缆。二台及以上可参建筑电气常用数据上的需要系数选择。根电梯的运行方式有关。
回复
储大少
2014年11月11日 12:48:49
29楼
功率因数取0.6,需要系数1
回复

相关推荐

APP内打开