厂房设计中有吊车柱间支撑布置的原则 在参考《钢结构设计与计算》(第二版)中一些相关资料和已做工程总结后,认为有吊车时柱间支撑宜按以下原则设置: 1 )柱间支撑的布置应尽可能与屋盖横向水平支撑布置相协调,并配套形成上、下整体共同工作的空间桁架体系; 2 )厂房每一单元中的每一列柱,都应设置柱间支撑,且边列和中列的柱间支撑应尽量设置在同一开间; 3 )柱间支撑一般设置在厂房单元中央区段,并同时设置上柱和下柱支撑;
厂房设计中有吊车柱间支撑布置的原则
在参考《钢结构设计与计算》(第二版)中一些相关资料和已做工程总结后,认为有吊车时柱间支撑宜按以下原则设置:
1 )柱间支撑的布置应尽可能与屋盖横向水平支撑布置相协调,并配套形成上、下整体共同工作的空间桁架体系;
2 )厂房每一单元中的每一列柱,都应设置柱间支撑,且边列和中列的柱间支撑应尽量设置在同一开间;
3 )柱间支撑一般设置在厂房单元中央区段,并同时设置上柱和下柱支撑;
4 )当厂房内设有桥式起动机或位于地震区时,尚宜在厂房单元两端开间设置上柱支撑;
5 )当厂房温度区段长度大于150m 时;或设防烈度7 度时结构单元长度大于120m ,及8 度、9 度时结构单元长度大于90m 时,可采用设置两道下段柱柱间支撑的方案,支撑可布置在厂房单元区段1/3 区段处,为了避免产生过大的温度应力,两道支撑的中心距离不宜大于纵向温度区段的60% ;
6 )厂房各列柱的柱顶,均应在屋架支座点处设置通长的水平压杆;在屋架的端高范围内的柱段,当其高度≥900mm 时,应在端跨及柱间支撑的跨间设置支撑,若屋架支座处或墙架结构设有通长水平压杆时,则二者可合并处理;
7 )柱截面高度≤800mm 时,柱间支撑可采用沿柱中心线设置的单片支撑;当柱截面高度≥800mm 时,柱间支撑一般沿两柱肢设置双片支撑。
厂房设计中柱间支撑所承受的纵向水平荷载
压缩机厂房柱间支撑抵抗的荷载主要有以下几种
1 )由厂房一端(有中间伸缩缝时)或两端(无中间伸缩缝时)的山墙及天窗架端壁传来的集中风荷载W 。
2 )吊车纵向水平荷载T :由吊车在轨道上行驶所产生的刹车力,一般按不多于两台吊车计算。T=0.1PMAX ;3 )作用于厂房纵向的其它水平荷载H ,如固定于厂房上的管道设备的纵向推力等;
厂房位于地震区内,尚应验算作用在厂房纵向的地震作用对厂房纵向支撑系统产生的影响。