母线槽变容节是否一定要加保护开关装置
wenwenchao007
2014年10月23日 22:24:32
只看楼主

本人设计了一个工程其中有两座楼的母线槽加了变容节,其中一座楼20层,除了首层3户,其余每层约7户,总共136户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1000A,接了1-10层住宅共66户后,装了变容节的后端母线槽为630A,该630A母线槽接了70户住宅。由于没有在母线槽变容节处加开关,只有在电房低压柜的出线开关整定值为800A,请问这样有没有安全隐患。有没有违背规程。由于甲方认为没事,不肯加装开关,后来就将开关整定为700A,现在担心变容节后端负荷增大,而前端负荷减少,首端开关无法保护后端小截面母线槽。

另一座类同共29层住宅,每层6户,共174户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1250A,接了2~15层共84户住宅,前端1250A母线槽接了19层,每层6户,共114户6KW住宅,装了变容节的后端母线槽为800A,该800A母线槽接了16~30层的共90户住宅。电房出线开关整定电流由原来1100A改为了900A.担心情况类同上面。
假设现在的整定值没有问题(这样的整定值造成了前端母线槽截面的浪费),如果增大整定值有没有隐患呢。(图片发不上去,怎么发啊)请各位专家帮忙分析,拜托。或者大家有没有这样加变容节的做法。
免费打赏
th169068
2014年10月29日 09:57:05
12楼
担心是必要的,但是你要计算变容后,母线短路,前端断路器是否有足够的灵敏度,如不符合要求,就必须加装开关,一般情况下,母线的长度不长,面积变化不大,其影响不会太大,可以不加。
回复
woheni2010
2014年10月29日 21:20:33
13楼
按照规范要求需要加装保护开关的
回复

相关推荐

APP内打开