母线槽变容节是否一定要加保护开关装置
wenwenchao007
2014年10月23日 22:24:32
只看楼主

本人设计了一个工程其中有两座楼的母线槽加了变容节,其中一座楼20层,除了首层3户,其余每层约7户,总共136户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1000A,接了1-10层住宅共66户后,装了变容节的后端母线槽为630A,该630A母线槽接了70户住宅。由于没有在母线槽变容节处加开关,只有在电房低压柜的出线开关整定值为800A,请问这样有没有安全隐患。有没有违背规程。由于甲方认为没事,不肯加装开关,后来就将开关整定为700A,现在担心变容节后端负荷增大,而前端负荷减少,首端开关无法保护后端小截面母线槽。

另一座类同共29层住宅,每层6户,共174户6KW住宅,其中前端母线槽的载流量为1250A,接了2~15层共84户住宅,前端1250A母线槽接了19层,每层6户,共114户6KW住宅,装了变容节的后端母线槽为800A,该800A母线槽接了16~30层的共90户住宅。电房出线开关整定电流由原来1100A改为了900A.担心情况类同上面。
假设现在的整定值没有问题(这样的整定值造成了前端母线槽截面的浪费),如果增大整定值有没有隐患呢。(图片发不上去,怎么发啊)请各位专家帮忙分析,拜托。或者大家有没有这样加变容节的做法。
免费打赏
wenwenchao007
2014年10月23日 22:28:38
2楼
回复
wenwenchao007
2014年10月23日 22:36:58
3楼
以上为2座楼的图纸
回复
desparado
2014年10月25日 09:44:46
4楼
帮楼主顶帖!!!!!!!!!!!
回复
yuanliaofan10
2014年10月25日 15:28:06
5楼
“当配电线路的导线截面积减少或其特征、安装方式及结构改变时,应在分支或被改变的线路与电源线路的连接处装设短路保护和过负荷保护电器。”
回复
wllzjw
2014年10月26日 21:27:50
6楼
很奇怪,为什么要变容,你这样同时使用系数都得改变了把。还有就是同楼上了。
回复
hanzhg54
2014年10月26日 22:02:33
7楼
你既担心开关保护不了后段小截面母线,又想加大整定电流,不是矛盾吗?实在看不明白你的意思。
回复
wm6318
2014年10月27日 21:33:04
8楼
需要保护的
回复
lzkcds
2014年10月28日 12:45:50
9楼
应该加保护开关对变容后母线保护才合理
回复
jianzhudianqic
2014年10月29日 05:30:14
10楼
路过学习了
回复
江东游
2014年10月29日 08:40:43
11楼
不匹配,没意义!
回复

相关推荐

APP内打开