RT 两梁搭一根柱子,节点不重合,偏心的时候只把柱子布置在右边的节点上,左边没布置,计算结果是这样的,反复计算无法解决,求大师们分析分析,系诶而
RT
两梁搭一根柱子,节点不重合,偏心的时候只把柱子布置在右边的节点上,左边没布置,计算结果是这样的,反复计算无法解决,求大师们分析分析,系诶而
2楼
一般梁是柱子宽的1/2节点一般没事。看你的图梁宽应该没有你X方向柱子的1/2,梁加宽试试?另外,你上部200X300的次梁可以试下点铰接。不知道我说的对不对。我也是理论大于实践哈。权当参谋。
回复
3楼
PKPM解决不了,用YJK可以解决
回复
4楼
模型中梁居中布置,拉通便可。施工图按实际的画,设置水平加腋节点
回复
5楼
选择梁柱节点假定刚域,,此问题解决
回复
6楼
框架柱的节点刚域配抗斜剪箍筋超了啊,2楼说的对,你柱和梁的形心偏心距太大了,赶紧调整,把梁加宽,但注意别变成宽扁梁。另外,除了主框架梁外,次梁端部铰接处理。不成在相应增加此柱的截面积和砼等级。实在不行可以做砼钢芯柱,呵呵。
回复
7楼
shanjinan123 发表于 2014-10-23 14:57 一般梁是柱子宽的1/2节点一般没事。看你的图梁宽应该没有你X方向柱子的1/2,梁加宽试试?另外,你上部200X3 …加宽梁是合适的,谢谢
回复
8楼
风吹pp嘎嘎凉 发表于 2014-10-23 15:40 选择梁柱节点假定刚域,,此问题解决这段刚域是软件自己假定的额
回复
9楼
tonylee911 发表于 2014-10-23 15:58 框架柱的节点刚域配抗斜剪箍筋超了啊,2楼说的对,你柱和梁的形心偏心距太大了,赶紧调整,把梁加宽,但注意 …正解,问题就是这么解决的
回复
10楼
tonylee911 发表于 2014-10-23 15:58 框架柱的节点刚域配抗斜剪箍筋超了啊,2楼说的对,你柱和梁的形心偏心距太大了,赶紧调整,把梁加宽,但注意 …正解,问题就是这么解决的