异形柱框架结构节点域抗剪超限的问题
sunyatoo
sunyatoo Lv.6
2012年03月21日 09:26:47
只看楼主

---------------------------------------------------------- | 第 3 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 节点域抗剪超限 N-C= 3 ( 29)Vjx= -303. > FFC=0.23*fc*B*H= 279. ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 3 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 3 ( 29)Vjx= -303. > FFC=0.23*fc*B*H= 279.
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 |
----------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 3 ( 29)Vjx= -302. > FFC=0.23*fc*B*H= 279.


应该如何调整呢?
免费打赏
lurry5359
2012年03月21日 09:28:43
2楼
加大柱截面或提高混凝土标号
回复
sunyatoo
2012年03月21日 09:39:27
3楼



因为异形柱 截面也加不到多少 我再试试
回复
sunyatoo
2012年03月21日 09:50:27
4楼
fc*b*h 有关 ,肢厚调整大了50后,没有问题,单一块地方突出50不好啊,还有什么办法没
回复
czsazfy
2012年03月21日 11:05:37
5楼
提高砼标号吧
回复
sunyatoo
2012年03月21日 11:28:46
6楼


多层 用 c25 提高应该没有必要吧
回复
cj198585
2012年03月21日 13:21:12
7楼
加大与其相连的梁截面高度
回复
davidli810910
2012年06月05日 21:42:36
8楼
最近刚好在跟一个异形柱结构的别墅区(几栋别墅连在一起,下面是一个大地下室),两层地下室,地面两层,有几点心得,总结下,大家给点意见。
针对“5.3.1 异形柱框架应进行梁柱节点核心区的受剪承载力计算”。会出现大部分异形柱验算不满足。调整方法:1)查看超限信息文件,看看柱子是X方向还是Y方向,如果是柱子是处在分户墙上,可以适当加高与超限异形柱相邻梁截面(相对比较有效)。2)柱子砼强度等级采取C30。3)梁柱节点定义为刚域。4)对角部、平面有变化处的异形柱可沿着墙体方向拉长,做成短肢剪力墙。

neo90

大哥,太爱你了

回复
zhugp1982
2012年10月30日 16:20:36
9楼
学习了 好的经验分享
回复
蝴蝶劫
2013年08月23日 14:26:26
10楼
可以减小柱截面。
回复
xiensh
2013年10月25日 16:05:49
11楼
davidli810910 发表于 2012-6-5 21:42 最近刚好在跟一个异形柱结构的别墅区(几栋别墅连在一起,下面是一个大地下室),两层地下室,地面两层,有 …谢谢,你给的方法算是一种思路,有些有用,有些不是很明显