框架结构中,节点域配筋不满足怎么调整
jiankang661
jiankang661 Lv.12
2013年09月29日 12:41:30
只看楼主

框架结构中,节点域配筋不满足(SATWE超配筋信息中显示节点域抗剪超限)怎么调整? 框架结构中,节点域配筋不满足,你可以试着减小柱截面或是加大梁的截面,加大梁宽,使梁宽大于等于该侧柱宽的一半。详见抗规2010附录D.1.2~3(P198页)。

框架结构中,节点域配筋不满足(SATWE超配筋信息中显示节点域抗剪超限)怎么调整?
框架结构中,节点域配筋不满足,你可以试着减小柱截面或是加大梁的截面,加大梁宽,使梁宽大于等于该侧柱宽的一半。详见抗规2010附录D.1.2~3(P198页)。
免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年09月29日 21:38:06
2楼
梁宽小于柱高度的一半!!
回复
八云蓝
2013年09月29日 22:00:34
3楼
次梁点个铰
回复
点点八月
2013年09月30日 00:47:08
4楼
八云蓝 发表于 2013-9-29 22:00 次梁点个铰就是点个jiao,但是自己配筋的时候记得加大。加大梁什么的也可以,或者别离固短太近也可以(这个是建筑说了算)…..
回复
jiankang661
2013年09月30日 08:03:40
5楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-9-29 21:38 梁宽小于柱高度的一半!!这个。。。
回复
jiankang661
2013年09月30日 08:04:14
6楼
dd13688056477 发表于 2013-9-30 00:47 就是点个jiao,但是自己配筋的时候记得加大。加大梁什么的也可以,或者别离固短太近也可以(这个是建筑 …下次试试这种。
回复
点点八月
2013年10月01日 09:09:43
7楼
jiankang661 发表于 2013-9-30 08:04 下次试试这种。红了就是超筋,我们要做的就是让它不超。截面增加是增加最小配筋率,点个矫是改变软件中力的计算………
回复
圆舞华尔兹
2013年10月01日 17:41:07
8楼
dd13688056477 发表于 2013-10-1 09:09 红了就是超筋,我们要做的就是让它不超。截面增加是增加最小配筋率,点个矫是改变软件中力的计算…….. …我倒是觉得节点域抗剪超限的柱子恰恰是因为刚度太大,吸收的地震力太多。增加截面。。。有时候恐怕只会适得其反。我一般都是增大与之相连的框架梁的截面(跨度较大时),或增加附近其他柱子的截面(跨度较小时)。(纯属个人意见供楼主参考)
回复
yllymfzs
2013年10月01日 22:54:11
9楼
不懂 学习下:D
回复
liqiang69126
2013年10月03日 10:21:42
10楼
看了高人的回复,学习到了,以后可以用到
回复
ghiedjhfegadg
2013年10月08日 21:13:35
11楼
没有信念,就没有一切!
Не будь убеждений, не было бы и всего остального.
回复

相关推荐

APP内打开