钢框架结构中节点抗震设防不满足要求,求指教。
lvguoying0824
2011年10月12日 16:07:57
只看楼主

钢框架结构中节点抗震设防不满足要求,如下:按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算 ****** Mu= 619.080 <1.2Mp= 619.229 不满足 ******程序没有用加盖板方式来加强加盖板这个怎么设置?求高手指教!

钢框架结构中节点抗震设防不满足要求,如下:

按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
****** Mu= 619.080 <1.2Mp= 619.229 不满足 ******
程序没有用加盖板方式来加强

加盖板这个怎么设置?求高手指教!
免费打赏
嘿嘿哈哈
2011年10月13日 14:28:48
2楼
请高手解答!这种问题我也碰到 !后来就加大截面!觉得不经济!
回复
hb03131
2011年10月13日 20:44:38
3楼
钢柱翼缘板加厚,或者加高梁截面(个人的办法)

[ 本帖最后由 hb03131 于 2011-10-13 20:50 编辑 ]
回复
zyhjiao
2011年10月13日 21:48:57
4楼
楼主的pkpm应该还没有升级,因为GB50011-2010里面已经变为:Mu≥1.4Mp了,10版pkpm有3种解决办法:翼缘加盖板,翼缘加宽,加腋。在保证梁腹板高厚比的前提下,楼主还可以试试减小梁腹板厚度来满足要求。
回复
jasonzxl
2011年10月14日 08:03:40
5楼
最讨厌pk算的节点,而且楼主这个是旧规范的了,新规范要根据材质采用1.3或1.4。不能盲目的采用加厚或加宽翼缘,要看接的是什么柱子,节点做法什么样
回复
jasonzxl
2011年10月14日 08:08:23
6楼
这条是强节点弱杆件的要求,不能仅加大梁截面的
回复