消防软管卷盘如何设置
管道工马里奥
2014年10月23日 10:26:57
只看楼主

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-10-23 10:56 编辑 一个建筑没有设室内消火栓的话,消防软管卷盘怎么设置啊,需要布置数量,间距,怎么表示呢?

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-10-23 10:56 编辑

一个建筑没有设室内消火栓的话,消防软管卷盘怎么设置啊,需要布置数量,间距,怎么表示呢?
gsmgh
2014年10月23日 10:51:31
2楼
考虑一股水柱到达
回复
管道工马里奥
2014年10月23日 10:57:50
3楼
gsmgh 发表于 2014-10-23 10:51 考虑一股水柱到达有没有什么压力要求啊?还有就是给水管是单独设置么,管径怎么取?
回复
咖啡加点茶
2014年10月23日 23:08:24
4楼
没有消火栓,那就按一股水柱来布置了,和消火栓一样!
回复
19843414
2014年10月24日 09:09:33
5楼
可由给水管引出,需加倒流防止器,单股水注到达,管径DN25就行,保护半径同消火栓。
回复
葳蕤
2014年11月04日 10:03:58
6楼
生活给水管接出,再同楼上的做法就可以了。
回复
王农勤
2014年11月04日 10:48:10
7楼
新水规上有规定的。
回复
chen-jh
2015年10月13日 21:09:00
8楼
同意5楼的做法,保护半径与选取的水带长度有关
回复
co1431913278679
2015年10月14日 09:05:14
9楼
:handshake
回复