主供电缆的连接方法
pdh2005
pdh2005 Lv.5
2014年10月22日 21:18:58
只看楼主

公司有一240平方的电缆线,供中央空调主机,现主机移位,主供电缆需加接15米,请问大侠,这个接头如何操作,才能使电缆安全工作,谢谢!

公司有一240平方的电缆线,供中央空调主机,现主机移位,主供电缆需加接15米,请问大侠,这个接头如何操作,才能使电缆安全工作,谢谢!
免费打赏
云飘飘
2014年10月23日 06:10:32
2楼
加个中间接头就可以了。
回复
pdh2005
2014年10月23日 07:17:32
3楼
云飘飘 发表于 2014-10-23 06:10 加个中间接头就可以了。如果加中间接头的话,那么,做接头时操作工艺有没有什么特殊要求,我主要怕接头处会发热。谢谢
回复
lingxuct
2014年10月23日 08:03:08
4楼
240的电缆不可能直接接在中央空调的主机上的,中央空调主机移位,原配电箱不一定要移位,把从配电箱到主机的电缆换长15米变可以了。
回复
hengheng1111
2014年10月23日 12:51:09
5楼
弄个铜排连接箱,压线鼻子
回复
pdh2005
2014年10月23日 21:44:32
6楼
老大的方案是不错,但配电箱也要移动的,避免不了要接线。我担心的是直接用铜管对接压接会不会有问题,请指教。
回复
lingxuct
2014年10月23日 22:55:25
7楼
pdh2005 发表于 2014-10-23 21:44 老大的方案是不错,但配电箱也要移动的,避免不了要接线。我担心的是直接用铜管对接压接会不会有问题,请指 …中间接头的导电芯线就是铜接管对接的,会不会有问题,是接头做的质量问题,铜接管要标准的,符合线芯规格的,压接也是用线芯相同规格的模子,压钳有足够的压力,当然,芯线套进铜接管是到位的。
回复
qianbochenhong
2014年10月24日 10:58:10
8楼

弄个铜排连接箱,压线鼻子
回复
asmdl
2014年10月24日 11:05:36
9楼
ccc___ 发表于 2014-10-23 22:55 中间接头的导电芯线就是铜接管对接的,会不会有问题,是接头做的质量问题,铜接管要标准的,符合线芯规格 …我们也是用这方法驳接的
回复

相关推荐

APP内打开