0.35Mpa水压问题请教
x789x
x789x Lv.7
2014年10月22日 20:23:42
只看楼主

一般市政水压都在0.35以下,那就是说单层的厂房也要设置消防水池和泵房了,这个好像执行有点困难。大家如何看待消规的这条?

一般市政水压都在0.35以下,那就是说单层的厂房也要设置消防水池和泵房了,这个好像执行有点困难。大家如何看待消规的这条?
免费打赏
小草瑜
2014年10月23日 08:33:44
2楼
我觉得这一条应该指的是高层厂房
回复
woailelili2011
2014年10月25日 20:41:47
3楼
楼上的,是不是高层,不是你觉得是就是的。
回复
云飘飘
2014年10月26日 07:35:41
4楼
按照规范的设置范围,不满足的就设置水池、泵房,现在设计人员责任大。
回复
zzx1354
2014年10月27日 08:41:34
5楼
规范0.35MPA针对的是高层建筑,0.25才是其他建筑
回复
zzx1354
2014年10月27日 09:12:49
6楼
看错了,是按照楼主的意思
厂区都得设置消防水池和泵房了。
这样一次性投资太大了,不经济
回复
版专攻
2014年10月27日 10:08:17
7楼
按照规范的意思,好像就是厂房就是要设泵房了
回复

相关推荐

APP内打开