我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:
我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“
配变电所[url=]不应设在[/url]
住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、
是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?
特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
22楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-10-28 13:07 编辑
箱变是户外运行的变电装置,全部底部电缆进出线,是与建筑物隔离的,周围要有检修、运输的空间,特点:电气装置紧凑、日常无人值守、自然通风散热、占地空间小、造价高;若在室内安装是不行的:噪音、环境、节约、通风、检修、运输都相违背。更重要的是:生命财产无安全隔离和噪音扰民。
回复
23楼
谢谢分享,谢谢金币。
回复
24楼
住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011,上条文说明,大于20米啊
回复
25楼
到底需不需要正上方空出来。
回复
26楼
为什么要设置在架空层里
回复
27楼
可以做下面,只要电业局没有要求就可以。
回复
28楼
路过学习了!!!
回复
29楼
1、是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户;
不用空出来,但是你的考虑敷设、噪音怎么办,上面住户会不允许的,产生纠纷。
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
有地下室1层就不能放箱变变压器,楼板的加固处理,箱变放室内可以,浪费室内空间吗
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?
查规程
回复
30楼
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第4.2.3 条:当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配变电所宜避开住户主要窗户的水平视线。
第4.2.3 条条文说明:室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准))GB 9175 仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m ,因为10/0.4kV 变压器外侧(水平方向) 20m 处的电磁场强度(0. 1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m ,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,故任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。
回复
31楼
不对吧?箱变应指美式或欧式箱变,图中的就是干变,整个就是户内变配电房布置。
箱变一般是户外布置,省地,放户内的话,又何必不直接户内配电房设计?
回复