请问一个,关于箱式变压器的问题
西部龙
西部龙 Lv.8
2014年10月22日 17:35:21
只看楼主

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:

我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。
但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“ 配变电所[url=]不应设在[/url] 住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空?
我的问题是:
1、 是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?
2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足要求呢?
3、如果做室外的箱变,是否只要距离建筑3米远,就可以呢?

特别请求,做过类似项目的工程师,给点经验和建议。目前甲方想做到里面去。但是建筑的怕后面住户要投诉,想要电气的先多方了解和确定一下。
谢谢!
西部龙
2014年10月23日 11:10:45
12楼
wboy8759 发表于 2014-10-23 10:16 箱变也常有做在室内和夹层的,因为可以紧靠配电柜安装,可以节省地面。如下图:wboy8759, 你所发的图片,是左边是几排低压出线柜,右边是高压柜撒?中间箱变就挨着放吗?有没有什么要求呀?
回复
loujinpu
2014年10月23日 11:14:45
13楼
上面不是箱变,是干变外壳
回复
huanglongmiao
2014年10月23日 16:14:56
14楼
一、你发的图不是箱变,箱变不是把变压器用外壳围起来就叫箱变。
二、箱变也有放在室内的,很少。
三、箱变放在室外,可以居建筑较近一些,单不得影响检修操作。
四、如果一层油住户的话,尽量远一些,避免遭到业主投诉
回复
chunhuaxingxing
2014年10月23日 16:24:35
15楼
学习了,谢谢
回复
wangxf
2014年10月23日 22:16:25
16楼
14楼言之有理,赞同!
回复
bjwyy2013
2014年10月24日 09:24:24
17楼
顶一下 求高人指点
回复
学海一帆
2014年10月24日 10:24:59
18楼
正上方空出一户,甲方绝不会同意,那得减少多少销售银子呀。
一般来讲,箱变本身具有一定的防护能力,就是直接户外安装的。为了避免占用室外空地而把它放在室内架空层,好像意义不大。占用的架空层室内面积不值钱吗,足可以顶得上相应室外面积的价值了。
回复
天天的天
2014年10月24日 10:26:20
19楼
路过,学习中。
回复
学海一帆
2014年10月24日 10:34:24
20楼
变压器正常运行的时候,会有漏磁产生,这对居户的电磁类生活用品有影响吧,对人的人身健康是否有影响?到底有多大影响,或者说磁场强度多大就会产生影响,科学上有什么论断,期待高人指教!!
回复
电气工程师
2014年10月24日 11:27:26
21楼
根据 GB50016-2006 建筑设计防火规范
第5.2.2
...10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。

据环保部门介绍,我国目前对设备与建筑物之间的距离有一定要求。比如一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。

《全国民用建筑工程设计技术措施/电气》2009年
第3.4.5条款中是这样描述的:
7.户外箱式变电站的位置,宜设置在安全、隐蔽的地方,除考虑负荷中心及进出线的方便外,还应考虑对周围环境的影响。距人行道边不小于1米,距主体建筑不小于3米。

回复

相关推荐