画圈的地方怎么改成存水弯?下水管距墙面不到30cm。这里都是高端专业人士,不知道这种问题是否合适,不管了,先谢谢了!

IMG_20141021_144911.jpg
画圈的地方怎么改成存水弯?下水管距墙面不到30cm。
这里都是高端专业人士,不知道这种问题是否合适,不管了,先谢谢了!

IMG_20141021_144911.jpg

免费打赏
wuzhu05
2014年10月23日 09:23:39
2楼
这是大便器的排水管吗
为什么还要加设存水弯呢
回复
w949940526
2014年10月23日 09:57:32
3楼
要改只能拆了重做,你先看看卫生器具是不是自带存水弯的,如果是,那就不用改了
回复
浪尽天涯
2014年10月23日 11:06:37
4楼
难道不改不行吗????
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月23日 11:56:44
5楼
不改难道不担心会反臭吗?
回复
wowis
2014年10月23日 13:13:57
6楼
目测是坐便器,自带存水弯的
回复
z131316
2014年10月23日 14:44:10
7楼
这个应该是大便器的吧?应该自带存水弯的
回复
chenshanwei2010
2014年10月23日 15:32:10
8楼
没有自带存水弯的话,那就要改的啦。
要不然会返臭的啦
回复
toumingweixiao000
2014年10月23日 18:17:45
9楼
上面诸位说如果是坐便器就不用改管子增加存水弯了。
楼主问的是这个节点能不能改造增加存水弯,不管上面是什么卫生器具。如果硬是要改造增加存水弯的话,也不是没有办法,实在不行把管道穿楼板的地方完全拆除再重新做就是了。
如果上面做好了防水和地面装修,不想破坏过多的话,也还是有办法的。把那个110的45度弯在上承口下方小心地锯断,把上半截弯头用细齿锯从侧面竖向锯开几条浅口,注意不要锯到那一小段穿楼板的立管,然后用老虎钳小心地把弯头承口一条一条剥掉,用细砂纸把残留物打磨干净,粘上一个110的直接,下面就可以装S弯了。S弯甩向图中右侧方向,再粘上一个90度弯头。横支管断掉,用45度三通与S弯下游的那个90度弯头接上,三通上游与前面的50管接上,当然还是得有个变径。就是这样。