桩基检测:桩端沉渣,碎芯,有什么好的处理方法?
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2014年10月21日 09:53:23
只看楼主

本帖最后由 洛听雨 于 2014-10-21 09:58 编辑 一个多层项目,大概40根桩,桩长约12米,采用钻孔灌注桩(端承摩擦),检测抽检5根桩有2根不合格,一根桩端沉渣0.5M,一根1.5M-2.3米处芯样破碎,判为Ⅵ类桩。————————————————1.另加桩2.补救原有桩关于2补救的施工方法有哪些?(设计经验和施工经验是一家,知己知彼百战不殆)一般这种情况大家觉得哪种处理方法最好?(从经济性和效果方面考虑)

本帖最后由 洛听雨 于 2014-10-21 09:58 编辑

一个多层项目,大概40根桩,桩长约12米,采用钻孔灌注桩(端承摩擦),

检测抽检5根桩有2根不合格,

一根桩端沉渣0.5M,

一根1.5M-2.3米处芯样破碎,判为Ⅵ类桩。
————————————————

1.另加桩
2.补救原有桩

关于2补救的施工方法有哪些?(设计经验和施工经验是一家,知己知彼百战不殆)

一般这种情况大家觉得哪种处理方法最好?(从经济性和效果方面考虑)
PS:好回复置顶加精加分!


spy320
2014年10月21日 10:51:24
2楼
缺陷处埋深较小,如果刚打好桩且为浇筑上部结构层,可以考虑桩身加固,我个人的办法是让施工方挖下去,在破损段浇筑一圈钢砼套管,把破损段包裹住,套管配箍适当加密。
回复
洛听雨
2014年10月30日 13:24:06
3楼
还有更好的回答吗
回复
kkhappy1
2014年10月30日 20:28:34
4楼
这种情况个人建议补桩吧 钱是开发商的 命是自己的