当图集和验收规范的要求有差别,以哪个为准?
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2014年10月21日 09:29:53
来自于新政新规
只看楼主

譬如11G101-1和GB50204-2002(2011年版)中,1:对箍筋的平直长度的要求,前者是10d和75的较大值,后者是10d2:对纵筋的绑扎搭接长度的要求,有类似差别大家有没有遇到这样的问题,怎么解决?

譬如11G101-1和GB50204-2002(2011年版)中,

1:对箍筋的平直长度的要求,前者是10d和75的较大值,后者是10d

2:对纵筋的绑扎搭接长度的要求,有类似差别

大家有没有遇到这样的问题,怎么解决?
免费打赏
mony31
2014年10月21日 15:15:33
2楼
满足较大值。比如8个的钢筋,弯钩平整度长度应满足80mm
回复
aiyi97
2014年10月22日 08:04:59
3楼
mony31 发表于 2014-10-21 15:15 满足较大值。比如8个的钢筋,弯钩平整度长度应满足80mm如果是6mm的箍筋呢
回复
mony31
2014年10月22日 08:29:20
4楼
aiyi97 发表于 2014-10-22 08:04 如果是6mm的箍筋呢那就是75mm了,满足最大限度要求
回复
wxf20072008
2014年10月22日 09:06:23
6楼
应是以规范为准
回复
mqa6676
2014年10月22日 09:20:10
7楼
aiyi97 发表于 2014-10-22 08:04 如果是6mm的箍筋呢那就是75mm
回复
mqa6676
2014年10月22日 09:22:18
8楼
当规范、图集、施工图对数据不一致时,从严。
回复
chonglangban
2014年10月23日 08:50:23
13楼
图集应该是符合规范;
看哪个是新改的.....