挡土墙,求结构同盟些指点一二!
玄玄玄
玄玄玄 Lv.2
2014年10月20日 17:50:29
只看楼主

在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。

在重力式挡土墙设计中,基底的平均应力小于fa,但是墙踵的最大应力Pmax大于了1.2倍的fa,请问这样会有什么严重的后果吗?有些资料说墙踵的最大应力允许在1.5倍fa之内都可以。目前的工程是参数是,粉质粘土地基承载力fak=120,墙踵的最大应力是202,基底平均应力是110,挡土墙埋深1.5m。
免费打赏
hoz136
2014年10月29日 17:12:24
2楼
1.地基承载力做深度修正
2.可以做钢筋混凝土扩展基础