消防水泵如何设置机械应急启泵功能?
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2014年10月17日 17:01:49
只看楼主

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,11.0.12条:消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。请问这条,如何体现?如果设计旁路刀开关,又与11.0.2条:消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。(刀开关带熔断器)

co1435543821199
2015年06月29日 10:24:04
2楼
我们公司专业生产消防机械应急启动装置电话:18705649276
回复
co1477298928065
2016年10月24日 17:12:07
3楼
不冲突,就是11.0.2说泵不能自己停,一旦线路坏了就被强制停泵,不是自动停,然后就是11.0.12发挥作用了。
回复
明太祖
2017年08月27日 17:38:01
4楼
李子tmzx 发表于 2016-10-24 17:12 不冲突,就是11.0.2说泵不能自己停,一旦线路坏了就被强制停泵,不是自动停,然后就是11.0.12发挥作用了。消防消防泵控制柜应设置机械应急启泵功能
回复
明太祖
2017年08月27日 17:46:31
5楼
消防应急装置 发表于 2015-6-29 10:24 我们公司专业生产消防机械应急启动装置电话:18705649276消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,
回复
wangsxha
2017年12月19日 21:11:27
6楼

110KW的消防泵 用机械强启?208A工作电流,1354A的启动电流。都不怕炸死操作人员?如果这个可以。还做启动按钮干什么?还做星三角干什么?直接启动就好。那些规范的制定者都在想什么?

zjc001800:都设有一用一备了,还要什么控制回路故障时的应急启动!加强平时保养,定期试车,火灾时两台同时坏了也是天要灭你!什么人是 有管理权限的人员?平时试车他会使用应急启动吗?紧急情况他敢用吗?火灾时5分钟他能赶到现场吗?制定这条规范的人是不是要在全国统计一下,这种应急启动功能有发挥作用的吗?平时不注重设备的维护保养,再多的功能都可能是摆设!

who961:建规刚出来宣贯的时候听王金元讲课,提到水暖这些控制要求气的快骂街了都,把水暖编规范的老家伙埋汰到家了~以这个所谓的机械应急启泵措施为重点说了一大堆~我记的最终的结论是告诉电气专业不用考虑这个机械启泵措施,设计中由水暖专业自行处理解决(据说水暖专业自己有办法不用电气配套也能实现这个要求)~~

回复
zjc001800
2018年07月03日 11:16:54
7楼
   都设有一用一备了,还要什么控制回路故障时的应急启动!加强平时保养,定期试车,火灾时两台同时坏了也是天要灭你!什么人是有管理权限的人员?平时试车他会使用应急启动吗?紧急情况他敢用吗?火灾时5分钟他能赶到现场吗?制定这条规范的人是不是要在全国统计一下,这种应急启动功能有发挥作用的吗?平时不注重设备的维护保养,再多的功能都可能是摆设!
回复
佶凌
2021年12月25日 19:22:59
8楼

明太祖同志,这个机械应急启动装置你敢启动么?我做过一个项目确实给增加机械应急装置,那销售人员号称他敢操作,来一技术人员说他不敢操作。那号称敢操作的都是初生牛犊不怕虎啊。没被电过

回复
云飘飘
2021年12月30日 08:47:34
9楼

找个厂家样本参照一下

回复

相关推荐

APP内打开