低压侧零续电流互感器现在接的这个位置对吗?正常工作时候零线有电流,岂不动作?
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 09:20:09
只看楼主

请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

疑问.jpg

lingxuct
2014年10月17日 11:03:36
12楼
这是变压器低压侧断路器对单相短路保护灵敏度不够而做的一种保护,就是限制变压器中性点的单相电流不能超某一定值,这个定值就是系统上发生单相短路时的电流。
回复
fitman
2014年10月17日 11:06:55
13楼
beida_energy 发表于 2014-10-17 10:54 该变压器出线中所有的导体,包括中性导体,如果出现了对地漏电,就会在该零序互感器上产生零序电流,所以, …他这个互感器的作用与我们常说的漏保用互感器是不一样的.他不穿相线,是功能性的,测量大的短路电流。
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 11:17:40
14楼
beida_energy 发表于 2014-10-17 10:59 该变压器引出的中性导体是在该零序互感器前面引出的,其中性导体的电流不会被零序互感器检测到,但漏电电流 …中性线的电流要流到中性点的吗,肯定要经过互感器啊,正常运行时如果中心线有电流互感器是可以测到的,怎么会测不到,你再看看图。
回复
zhq1983
2014年10月17日 11:55:04
15楼
是呀这么接线呀,低压侧零序电流互感器只要当低压侧三相负荷不平衡时就有电流通过,对于△/Y接线变压器只要不是超过额定电流的20%就不动作,这个低压零序保护和高压零序保护有点区别
回复
beida_energy
2014年10月17日 12:30:30
16楼
haima58274915 发表于 2014-10-17 11:17 中性线的电流要流到中性点的吗,肯定要经过互感器啊,正常运行时如果中心线有电流互感器是可以测到的,怎 …是的,我看错了,抱歉!
回复
beida_energy
2014年10月17日 12:31:11
17楼
fitman 发表于 2014-10-17 11:06 他这个互感器的作用与我们常说的漏保用互感器是不一样的.他不穿相线,是功能性的,测量大的短路电流。是的,我看错了,抱歉!
回复
liuli19822
2017年03月03日 22:44:42
18楼
其功能我已经大致明确了,但是我有个新的疑问,就是这个只是互感器也就是测量元件,那还要指示部分,他接到什么元件上指示呢,接到高压出线柜的综保上面,作为零序测量回路吗,这个应该不行,因为高压出线柜本身就装了零序互感器,如果其信号接入低压侧,那是否就是低压断路器的零线互感器?
回复
风平浪静02
2017年03月05日 11:36:32
19楼
liuli19822 发表于 2017-3-3 22:44 其功能我已经大致明确了,但是我有个新的疑问,就是这个只是互感器也就是测量元件,那还要指示部分,他接到 …是吗。低压的零序和高压没有关系,低压有零序是很正常的事情,断低压已经不应该,更不能断高压了。大家都在猜。其实,这就是一种低压系统漏电检测装置。只发信号不作用开关,如果作用开关则供电可靠性无法保障。很早以前农村有这种断总开关的保护方式,但也是在有重合闸配合下使用。现在已经不用了。
回复
electricity
2023年11月24日 11:05:52
21楼

图是对的。关键是现场有没有照片,正确的安装位置在哪里?

回复
zhaosin163
2023年11月27日 08:03:12
22楼

测量不平衡电流的吧,有电流正常吧,


回复

相关推荐

APP内打开