低压侧零续电流互感器现在接的这个位置对吗?正常工作时候零线有电流,岂不动作?
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 09:20:09
只看楼主

请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

请问一下,低压侧的零序电流互感器为什么这样接,我觉得不应该把零线接在电流互感器后面啊,那正常工作时岂不是有零序电流,岂不要动作?

疑问.jpg

fitman
2014年10月17日 09:34:26
2楼
这是低压单相接地保护用的(L与PE短路),他的动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流。这方案是以高压速断保护兼作低压单相接地保护用时灵敏度不足,而专设的零序互感器。
回复
biandianso
2014年10月17日 10:05:52
3楼
低压单相接地保护用的(L与PE短路),动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 10:08:12
4楼
biandianso 发表于 2014-10-17 10:05 低压单相接地保护用的(L与PE短路),动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流干嘛要学版主fitman讲话,你是乌鸦学舌吗:D
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 10:12:41
5楼
fitman 发表于 2014-10-17 09:34 这是低压单相接地保护用的(L与PE短路),他的动作电流是短路电流,保护设定时要躲开正常的工作电流。这方案 …哦,版主的意思是那条线其实是PE线吗,不是N线。我也在想,单相接地电流不至于有短路电流大;P
回复
fitman
2014年10月17日 10:43:47
6楼
haima58274915 发表于 2014-10-17 10:12 哦,版主的意思是那条线其实是PE线吗,不是N线。我也在想,单相接地电流不至于有短路电流大可以PE,也可以PEN,不能单是N。
回复
小乐美艳
2014年10月17日 10:51:42
7楼
其实是PEN,实际施工时跟图纸一个意思
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 10:53:46
8楼
fitman 发表于 2014-10-17 10:43 可以PE,也可以PEN,不能单是N。谢谢版主,俺知道了。:lol
回复
脱硫岛边喝咖啡
2014年10月17日 10:54:08
9楼
xiaolemeiyan 发表于 2014-10-17 10:51 其实是PEN,实际施工时跟图纸一个意思谢谢你,我知道了:lol
回复
beida_energy
2014年10月17日 10:54:25
10楼
该变压器出线中所有的导体,包括中性导体,如果出现了对地漏电,就会在该零序互感器上产生零序电流,所以,装这儿正确。
回复
beida_energy
2014年10月17日 10:59:47
11楼
该变压器引出的中性导体是在该零序互感器前面引出的,其中性导体的电流不会被零序互感器检测到,但漏电电流却会从零序互感器的的下面流回变压器的中性点。所以其只检测零序电流,不检测正常的中性导体电流。