变配电室的 门一般开多大 可以保证所有设备顺利进入
哇哈哈蝎
2014年10月16日 15:03:18
只看楼主

变配电室的 门一般开多大 可以保证所有设备顺利进入

变配电室的 门一般开多大 可以保证所有设备顺利进入
免费打赏
天天的天
2014年10月16日 15:10:56
2楼
看你设备的尺寸咯,最大不可拆卸部件宽度加0.3m,高度加0.5m。
回复
哇哈哈蝎
2014年10月16日 15:15:48
3楼
天天的天 发表于 2014-10-16 15:10 看你设备的尺寸咯,最大不可拆卸部件宽度加0.3m,高度加0.5m。0.3 0.5 是哪的数据?
回复
天天的天
2014年10月16日 15:29:44
4楼
wangjunjie881115 发表于 2014-10-16 15:15 0.3 0.5 是哪的数据?民用建筑电气设计规范上就有
回复
zml龙weibo
2014年10月16日 15:41:39
5楼
看变压器柜多大
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 15:51:38
6楼
你不知道有吊装孔这种东西吗 地下室的变配电所 施工初期 天花都会开一个洞 那个就是吊进设备用的
回复
xiaofangpian
2014年10月16日 15:59:53
7楼
民用建筑电气设计规范第25页4.9.4条
回复
lingxuct
2014年10月16日 16:48:05
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-10-16 16:50 编辑

不可能高度加0.5m的,因为开关柜一般高有2200以上,好多低压柜会有2400,门不太可能到3米高吧?

没看过这方面的设计规范,在工作中感觉门高2500左右算高的了。

偶们都是把开关拉进配电室后才让装门的,有时门先装上了,要求在窗的位置留个大洞,以拉开关柜的路径。
回复
qq_1405936490308
2014年10月16日 17:19:26
9楼
长知识了,但是这些电气设计规范从什么地方可以看到,
回复
beida_energy
2014年10月16日 17:41:34
10楼
变压器能出去就行了,别的都好出。
回复
dennisjordan
2014年10月16日 22:01:18
11楼
民用建筑电气设计规范第25页4.9.4条
回复

相关推荐