结构层楼面开槽敷管 未露钢筋 对结构有无影响
qianjianli
qianjianli Lv.3
2014年10月16日 12:37:38
来自于建筑施工
只看楼主

结构施工过程中甲方未考虑排管 现主体已封顶 提出下面部分楼面开槽敷 20管,开例会上决定剔除楼面钢筋保护层1公分多点,,不露钢筋埋管 ,开的槽都是沿轴线纵向、横向 ,诸多管子开了板的一半多,对结构是否影响???

结构施工过程中甲方未考虑排管 现主体已封顶 提出下面部分楼面开槽敷 20管,开例会上决定剔除楼面钢筋保护层1公分多点,,不露钢筋埋管 ,开的槽都是沿轴线纵向、横向 ,诸多管子开了板的一半多,对结构是否影响???
jow331234
2014年10月16日 13:29:20
2楼
一般在靠近主梁边的地方容易开裂,一般柱子 和梁没问题的话板上动作大点房子肯定也不会倒得,哈哈哈
回复
qianjianli
2014年10月16日 14:02:42
3楼
jow331234 发表于 2014-10-16 13:29 一般在靠近主梁边的地方容易开裂,一般柱子 和梁没问题的话板上动作大点房子肯定也不会倒得,哈哈哈担心楼板裂缝啊 贯穿缝
回复
kv123
2014年10月16日 16:33:16
4楼
影响很大,主要是裂缝问题。上面最好要加钢丝网
回复
甲方施工员
2014年10月17日 09:25:42
5楼
肯定会有影响
上面有装饰面层 为什么不在装饰面层中埋设
标准做法也是在装饰面层中考虑 也不是在结构版中预埋呀

不知道现场为什么会出现这个情况 还是20的管
回复
雷文柏
2014年10月17日 10:47:09
6楼
有影响,实际上减少了板的计算厚度。出不出问题这个难说,看受力
回复
qq_1412657756761
2014年10月18日 01:00:18
7楼
多了就不好了吧!
回复
设计小兵
2014年10月19日 18:38:42
8楼
如真是按你说的那样,开槽不深对结构板的影响很有限
回复
victor_911maker
2014年10月19日 22:26:43
9楼
坚决不能开槽。
实际施工中钢筋保护层没那么准确的。万一割了梁钢筋就麻烦了。
回复
diabloboy521
2014年10月20日 07:45:10
10楼
梁是直接不允许的吧!?
板还好说,但是也不能太多,而且要加钢筋网片!
为什么不在装饰层中想办法呢?!
回复
ljkdeng
2014年10月20日 08:33:14
11楼
不露钢筋没什么很大的问题,怕裂缝加钢筋网。一边多留10cm
回复

相关推荐