高层,框架梁抗震等级。
a525275212
a525275212 Lv.6
2014年10月15日 16:21:11
只看楼主

高层,部分框支剪力墙结构。求框架梁抗震等级。该建筑是26层框支剪力墙结构,主体高86米。丙类建筑, 场地类别:III 类。7度第一组。地下室两层,地面以上26层。转换层在地面以上第5层。请问地下室顶板的框架梁,抗震等级是按照二级吗?(主要就是这个问题,有人说要 用一级的。)连梁的话,抗震等级是跟着该层的剪力墙的。框架梁的话,不知道有没有其他特殊的规定?知道的麻烦告诉下我,谢谢啦。。最好说出是哪条规范。、。

高层,部分框支剪力墙结构。求框架梁抗震等级。
该建筑是26层框支剪力墙结构,主体高86米。丙类建筑, 场地类别:III 类。7度第一组。地下室两层,地面以上26层。转换层在地面以上第5层。
请问地下室顶板的框架梁,抗震等级是按照二级吗?(主要就是这个问题,有人说要 用一级的。)
连梁的话,抗震等级是跟着该层的剪力墙的。框架梁的话,不知道有没有其他特殊的规定?
知道的麻烦告诉下我,谢谢啦。。最好说出是哪条规范。、。
免费打赏
lxy20080432
2014年10月20日 10:32:58
12楼
属于高位转换,高规附录E说的很清楚,抗震等级应提高一级,应该是一级!
回复
phoenix_sonic
2014年10月20日 10:57:17
13楼
朱总的书里有说过,地下室一层的抗震等级同主楼~~

so地下室顶板梁应该是一级~~~