施工现场临时用电三级箱是否需要全部重复接地?
張恆
張恆 Lv.6
2014年10月13日 21:49:39
只看楼主

现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005 5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条啊.但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!

现在现场搞水电监理,记得JGJ46-2005
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
是强条啊.
但是甲方工程师说2级箱接地即可了,真心搞不懂啊.末端就是三级箱啊,规范要求必须重复接地的!求大神解答!
免费打赏
lingxuct
2014年10月14日 07:15:20
2楼
除最后一级开关箱须和设备会移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地的,都应重复接地。这也是偶们这边做法及要求。
回复
北方郎
2014年10月14日 07:26:36
3楼
这本规范比较老,一些内容过时了。
TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然做了更好。
TT系统必须在末端配电箱做重复接地,没有商量余地。
回复
張恆
2014年10月14日 21:58:42
4楼
北方郎 发表于 2014-10-14 07:26 这本规范比较老,一些内容过时了。TN-S系统只要保证上级断路器可靠动作,末端配电箱可不做重复接地。当然 …现在工地上甲方工程师要求是机械设备的三级箱必须重复接地,二级箱必须接地,移动式三级箱有条件的就做,没条件的就算了
回复
qq_1404621155106
2014年10月15日 14:29:39
5楼
我的理解是固定式三级箱距离比较远的
回复
老灰兔子
2014年10月15日 23:19:22
6楼
三级箱属于负荷侧供电箱,相当于入户总箱。由于是施工临时用电,有条件(固定)的尽可能作重复接地,无条件(移动、变化)的只能作罢。

这些问题通常只能双方沟通,但有时遇到固执的人你也无法,只能照办。
回复
南飞印
2016年07月17日 13:37:42
7楼
个人认为有条件的话,都要做重复接地,包括机械设备,至少多一份保障
回复
cof1586843274587
2020年04月14日 13:52:57
12楼
好好看看规范上的图,是系统配线线路的起始,中间和末端,不是末端箱。甲方说的很对!
回复
muyuyao
2020年10月31日 20:50:05
13楼
该甲方工程师不懂装懂,建议所有施工用电配电箱的PE排,全部做重复接地
回复

相关推荐

APP内打开