人防门的防护阀门
z48625z
z48625z Lv.2
2007年10月14日 08:25:21
只看楼主

我是做地铁施工的,想问一下关于人防门处的防护阀门的安装位置问题。人防门有的地方是一道,还有的两道、三道。这三种情况防护阀门分别应该放在什么位置,一道的应该是两侧都有?两道放中间?三道呢?

我是做地铁施工的,想问一下关于人防门处的防护阀门的安装位置问题。人防门有的地方是一道,还有的两道、三道。这三种情况防护阀门分别应该放在什么位置,一道的应该是两侧都有?两道放中间?三道呢?
免费打赏
honner
2007年10月14日 19:28:50
2楼
靠人防里面这侧,离防护墙不得大于200,2道门3道门应该是最外面的那倒防护墙的里面200。
回复
bx-zxl
2007年10月25日 20:18:00
3楼
人防门有一道门的一般是连通口;有两道门的应该是外面是防护密闭门里面的是密闭门;还有三道门有两种,一是一道是防护门,二道三道是密闭门;二种是一道是防护密闭门,二道三道是密闭门;。这三种情况防护阀门分别应该放在什么位置,一道的是连通口应该是两侧都有;两道门和三道门最好是每道门内侧距离防护墙或密闭墙100~200mm安装。
回复

相关推荐

APP内打开