切非模块什么时候用24v的电源什么时候用220v的分励脱扣器?
linjia19890212
2014年10月13日 14:53:26
只看楼主

如题。我看图纸中有的是24v的直流电,消防控制室中的输出模块执行切非。有的时候,是在配电系统图中加个220v的分励脱扣器。这两个什么区别,怎么选择使用?

如题。
我看图纸中有的是24v的直流电,消防控制室中的输出模块执行切非。
有的时候,是在配电系统图中加个220v的分励脱扣器。
这两个什么区别,怎么选择使用?
免费打赏
qq_1475894276568
2016年10月08日 10:38:55
12楼

分励线圈是DC24V的实际上有些厂家是配AC220V分励线圈和一个DC24V中间继电器 这句话是什么意思? 那样还用过24V中间继电器不?
回复
q1351546757
2016年10月16日 00:23:12
13楼
之前做的工程,已经验证了前边那位师傅说的,DC24或者DC48 不能保证有效的动作电压需求,现在基本上采用AC220