切非模块什么时候用24v的电源什么时候用220v的分励脱扣器?
linjia19890212
2014年10月13日 14:53:26
只看楼主

如题。我看图纸中有的是24v的直流电,消防控制室中的输出模块执行切非。有的时候,是在配电系统图中加个220v的分励脱扣器。这两个什么区别,怎么选择使用?

如题。
我看图纸中有的是24v的直流电,消防控制室中的输出模块执行切非。
有的时候,是在配电系统图中加个220v的分励脱扣器。
这两个什么区别,怎么选择使用?
免费打赏
dongliuyun
2014年10月13日 18:41:11
2楼
帮顶,坐等高手解决
回复
qinabochenhong
2014年10月13日 21:31:01
3楼
帮顶,坐等高手解决
回复
chunhuaxingxing
2014年10月13日 22:06:48
4楼
跟着学习了。
回复
chunhuaxingxing
2014年10月13日 22:07:08
5楼
跟着学习了。
回复
peizhang991005
2014年10月14日 10:11:52
6楼
根据断路器的分励脱扣器线圈的额定电压选择。若为线圈电压DC24v,直接接入即可,若线圈为AC220v,经中间继电器控制脱扣。
回复
马仔
2014年10月14日 10:33:08
7楼
消防电源DC24V,需要经过DC24V中间继电器来转换下,中间继电器常开点串在分励线圈前面,一起接在AC220V头和尾,实现消防切非。分励线圈是DC24V的实际上有些厂家是配AC220V分励线圈和一个DC24V中间继电器,原理和前面AC220V的一样
回复
co1428980573363
2015年11月19日 15:52:20
8楼
通过中继的作用,可以用直流24伏控制交流220伏
回复
wangxf
2016年05月12日 09:51:33
9楼
一般消防信号过来是DC24V,但功率有限!负荷多了不一定带得动,所以,很多设计断路器还是选用AC220V的分励脱扣,投过一个DC24V的中间继电器来进行转换!