315kW电机直接启动,上级开关应该选多大的电流,电缆截面如何选择?
ok_shx
ok_shx Lv.2
2014年10月13日 14:20:35
只看楼主

现在有一台315KW的电机,直接启动,请教下上级开关选择多少?电缆截面选择多少大?电缆是走桥架敷设。电缆距离不长,上下层。目前情况两种:1.开关选择630A ,电缆选择2x240,可是大电缆接进控制箱比较困难(考虑了0.7的敷设系数) 2.选择的电缆是2x120(120电缆40度载流量为315A).想请教各位万能的网友,如果你们选,你们会怎么选择,最好说下理由,谢谢。

现在有一台315KW的电机,直接启动,请教下上级开关选择多少?电缆截面选择多少大?电缆是走桥架敷设。电缆距离不长,上下层。
目前情况两种:1.开关选择630A ,电缆选择2x240,可是大电缆接进控制箱比较困难(考虑了0.7的敷设系数)
2.选择的电缆是2x120(120电缆40度载流量为315A).
想请教各位万能的网友,如果你们选,你们会怎么选择,最好说下理由,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2014年10月13日 14:44:15
2楼
Y355L2-2电机315KW,额定电流(380V)558.5A,因电缆不长,忽略电缆压降,用二根YJV 3X120电缆,其载流量为305A一根,二根在600A左右,没问题。
回复
红苹果
2014年10月13日 16:45:04
3楼
我觉得最好还是双拼185或者240的。。。。
回复
电气交流
2014年10月13日 16:49:52
4楼
红苹果 发表于 2014-10-13 16:45 我觉得最好还是双拼185或者240的。。。。大部分的设计院工程师都是这个选择。
回复
电气交流
2014年10月13日 17:17:30
5楼
红苹果 发表于 2014-10-13 16:45 我觉得最好还是双拼185或者240的。。。。大部分的设计院工程师都是这个选择。
回复
n2460402
2014年10月13日 17:57:40
6楼
S双拼150没问题呀
回复
biandianso
2014年10月14日 09:10:37
7楼
保险起见,采用双拼150的应该没有问题
回复
effiezp
2014年10月14日 09:25:58
8楼
按照LZ的描述,315KW电机直接启动,其启动电流会高达6-7倍额定电流,若是启动频繁,发热量不可小视。反正抽出式抽屉柜的插头不敢用630A的
回复
小乐美艳
2014年10月14日 10:19:56
9楼
2x120电缆太小了
回复
俊霖
2014年10月14日 10:26:47
10楼
双拼电缆有啥弊端没有??
回复
axi1002
2014年10月14日 12:19:02
11楼
我公司有实际情况:
2*150电缆, 630A开关, 实际运行电流在450A-510A之间, 电缆温度约为50度。

同样,我向问一下各位大神,这样,电缆及开关有没有问题?