现在有一台315KW的电机,直接启动,请教下上级开关选择多少?电缆截面选择多少大?电缆是走桥架敷设。电缆距离不长,上下层。目前情况两种:1.开关选择630A ,电缆选择2x240,可是大电缆接进控制箱比较困难(考虑了0.7的敷设系数) 2.选择的电缆是2x120(120电缆40度载流量为315A).想请教各位万能的网友,如果你们选,你们会怎么选择,最好说下理由,谢谢。
现在有一台315KW的电机,直接启动,请教下上级开关选择多少?电缆截面选择多少大?电缆是走桥架敷设。电缆距离不长,上下层。
目前情况两种:1.开关选择630A ,电缆选择2x240,可是大电缆接进控制箱比较困难(考虑了0.7的敷设系数)
2.选择的电缆是2x120(120电缆40度载流量为315A).
想请教各位万能的网友,如果你们选,你们会怎么选择,最好说下理由,谢谢。
12楼
当然有关系,开关不但要保护用电设备,也要保护电缆
回复
13楼
315kW直接启动,你变压器得多大啊
回复
14楼
2x120电缆有点小了,最小用2(3*150)的!建议哈!
回复
15楼
学习了,谢谢
回复
16楼
600A电流我会选双拼150或者185,再大浪费了。
回复
17楼
保险起见,采用双拼150的应该没有问题
回复
18楼
如果设计院 2*185或2*240 施工单位或自己内部决定的话 2(YJV-3*150) OK
回复
19楼
需要800的开关,最好母线供电。
回复
20楼
这么大电机有直接启动的吗?
回复
25楼
1600变压器,630框架断路器,150双拼,直接启动。
回复