本期主题由网友@rk5707 提供,再次感谢! 回帖要求:你是支持正方观点还是反方观点,请投票并说出自己的观点!奖励说明:投票且阐述观点者,有机会获得勋章1枚以及20个土木币!
回帖要求:你是支持正方观点还是反方观点,请投票并说出自己的观点!
奖励说明:投票且阐述观点者,有机会获得勋章1枚以及20个土木币!
22楼
2个字“安全”。如果没安全的前提,成本的节约都是空谈
回复
23楼
那一段钢管有的安装单位自己搞成金属软管
带套管的多,电缆直接裸露在外的少
套管提供了机械防护功能,比如防止老鼠啃咬
回复
24楼
说一下化工厂区的做法吧
在爆炸区域,我们现在都很少用挠性软管+防爆接线盒,现在一般都用喇叭口接线口,从接线口到钢管保护的那一小段是可以不用做保护,直接裸露的。
至于用挠性软管有两个缺点:1. 挠性管的防水不好做,很容易发生进水。 2. 当电机震动的时候,用挠性管容易出现划伤电缆的情况
回复
25楼
本帖最后由 abc820422 于 2014-10-16 22:01 编辑
1、泵房方尽量不要用金属软管,如果有钱用尼龙软管。因为泵房潮湿,金属软管过不了多长时间就酥了。尼龙软管的机械强度及外观都是高大上的。
2、我不认可增加软管就增加了防护的说法,无论什么软管都不起太大的作用。
3、我负责的工程加软管就是为了美观。
4、如果考虑防护等级的话建议不加什么软管。采用电缆接头,分别加在桥架和电机接线盒上。
5、对于电机配线建议尽量选择软电缆。
回复
26楼
路过学习了!!!
回复
27楼
主要是美观,没必要
回复
28楼
支持正方的观点,个人认为必须要装软连接套管,考虑接地、防止外伤和泵房环境的因素。
回复
29楼
普通泵站的话,以前都没装,后来在易机械损伤的地方要求装,现在见电缆就装。装了当然好,就像家家户户原来没装修也能住,有条件了现在人人都搞装修。施工一下,安全多年,值。
回复
30楼
可以不做,即使在防爆区域内也允许电缆直接进线。但如果上升到讨论的理论层面,不论防不防爆区域那必须要做,肯定要做。施工有什么难度?技术不到家而已。支持正方。
回复
31楼
qyc909 发表于 2014-10-14 19:15 依据新规:电缆敷设如果用交联、聚乙烯类电缆不需做护导管保护,只有橡皮类需要。麻烦问下,是哪个规范啊?谢谢啦
回复