2014年10月13日 09:53:25
只看楼主

本期主题由网友@rk5707 提供,再次感谢! 回帖要求:你是支持正方观点还是反方观点,请投票并说出自己的观点!奖励说明:投票且阐述观点者,有机会获得勋章1枚以及20个土木币!



本期主题由网友@rk5707 提供,再次感谢!


回帖要求:你是支持正方观点还是反方观点,请投票并说出自己的观点

奖励说明:投票且阐述观点者,有机会获得勋章1枚以及20个土木币



免费打赏
彭大善人
2014年10月13日 13:06:20
2楼
支持加导管增加机械保护
回复
北方郎
2014年10月13日 14:11:19
3楼
不能一概而论,按照实际情况。
爆炸危险区域,钢管布线的话必须设防爆挠性管,没有商量余地;电缆布线时,如果出电缆保护物长度小于700mm,且没有机械损伤危险则可不设防爆挠性管;否则也要设。
一般立式泵电机要设挠性管,卧式泵电机没有机械损伤危险可不设。
另外YJV22\32电缆没那么娇气,不设保护管也可以。
回复
rk5707
2014年10月13日 14:45:48
4楼
正方辩友口口声声说需要保护管,那么请问正方辩友你们统计过那一小段的电缆受损概率吗?有多大?都是那些情况导致的呢?
回复
无涯子
2014年10月13日 16:31:13
5楼
请教一下,您讲的700mm出自何处?
回复
alexhu2001
2014年10月14日 10:23:21
6楼
确实因噎废食。综合考虑接头损坏、施工难度、现场条件、故障率等,衡量投入产出比,我负责的现场都不会做的
回复
聆听声音
2014年10月14日 10:34:12
7楼
安全角度考虑,电缆进电机是需要保护套管的,不能因为嫌套保护套管麻烦而不用,实际施工时是有不套保护套管的,但是那是对人身安全不负责的态度做的
回复
yhy123258
2014年10月14日 10:40:23
8楼
需要啊 加软连接啊 从接地的角度考虑 和防止外伤 都需要加 这个问题 没有什么疑议 没有什么需要解释的
回复
qsy
2014年10月14日 11:28:51
9楼
普通泵站的话,以前都没装,后来在易机械损伤的地方要求装,现在见电缆就装。装了当然好,就像家家户户原来没装修也能住,有条件了现在人人都搞装修。施工一下,安全多年,值。
回复
rk5707
2014年10月14日 13:27:08
10楼
我参加培训时 寰球公司电气总工曾说 他们承接的国外这样的项目中都没做套管,即是是爆炸危险区域内也不做。
回复
开心老爸
2014年10月14日 13:33:58
11楼
基本上都要做保护管的。
保护管至接到电机的接线盒啊
回复