整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。
整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。
交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?
交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。
2楼
楼主别急,你慢慢说,把话说清楚。
“接触器控制一路电机,总共10个电机”和“控制一路10个电机”之间有什么关系,能说明白一点吗?
回复
3楼
没有说清楚啊,再说一下吧,
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-12 22:16 楼主别急,你慢慢说,把话说清楚。“接触器控制一路电机,总共10个电机”和“控制一路10个电机”之间有 …配电柜实现的功能是控制60个电机。现在的设计是把电机分成6路,一路十台进行控制。我的想法是一个接触器接一台电机,这就需要60个接触器,这是不合理的。那么,接下来的想法就是,用6个接触器控制6路。今天看到拖线板想起了这个问题,这个问题可以这么理解,就是接触器实现拖线板的功能,有10个插座让电机通电,还有一个总开关,按下去10个插座都有电,不按则都没有电。理论上这么想是通了,但是做到配电柜里面,如何实现呢?
回复
5楼
li13736371738 发表于 2014-10-13 08:07 没有说清楚啊,再说一下吧,配电柜实现的功能是控制60个电机。tushouyuemie 发表于 2014-10-13 09:45 配电柜实现的功能是控制60个电机。现在的设计是把电机分成6路,一路十台进行控制。我的想法是一个接触器 …电气线路控制要按所需逻辑,但必须要有保护,没有保护的电路不应存在!为什么“一个接触器接一台电机,这就需要60个接触器,这是不合理的”?偶说非常合理!这么多电机各台功率是多少,现场是怎么安装的?每台电机必须有电源,电源侧有断路器作短路保护,断路器下有接触器用以控制,接触器下有电机过载保护器,接触器线圈可由PLC来控制。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-10-13 12:03 电气线路控制要按所需逻辑,但必须要有保护,没有保护的电路不应存在!为什么“一个接触器接一台电机 …“每台电机必须有电源,电源侧有断路器作短路保护,断路器下有接触器用以控制,接触器下有电机过载保护器,接触器线圈可由PLC来控制”,对的。每台电机的功率是150W的,输入电压是220V。电源是三相电压通过断路器引下来的,电机的过载保护用的是热继电器,电机的控制是用PLC控制的。整个柜子就是这么做的,你说的很对,厉害!电机是有电源线的,直接插插座上就可以了。但是接触器这和电机的连接设计,我卡壳了,现在是要用6个接触器控制6路,每路10个电机,要求这么连接,有木有方法实现?
回复
8楼
你这个控制挺难的,要不你用四极接触器,一个接触器接四台电机的火线,然后电机零线上配电柜的零牌,这样的话你的接触器能从60个减少到15个。
回复
9楼
电气线路控制要按所需逻辑,但必须要有保护,没有保护的电路不应存在!
为什么“一个接触器接一台电机,这就需要60个接触器,这是不合理的”?偶说非常合理!
这么多电机各台功率是多少,现场是怎么安装的?
回复
10楼
hebin2008 发表于 2014-10-14 10:21 你这个控制挺难的,要不你用四极接触器,一个接触器接四台电机的火线,然后电机零线上配电柜的零牌,这样的 …恩,这个方法可以试试,要用一个接触器的话,是否可以这样,把风机的供电都接在一起,最后出一根线接到接触器上,这样的是可以实现,具体操作是否可行
回复
11楼
每台电机必须有电源,电源侧有断路器作短路保护,断路器下有接触器用以控制,接触器下有电机过载保护器,接触器线圈可由PLC来控制。
回复