整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。
整个柜子里面的控制流程是这样的:单片机给信号继电器,继电器接接触器,接触器控制一路电机,总共10个电机。
交流接触器怎么接线,才能控制一路10个电机?
交流接触器L1、L2、L3的线不是只能控制一个电机,与控制一路电机的接线区别是什么的,想不通。。。
12楼
楼主是想说明一下这个单片机的功能有多么的强大
回复
13楼
晕死。。。你这种想法都有。
这种专用开关比接触器控制要贵多了,而且又不通用,除了特殊场合基本上不用,。。。
回复
14楼
楼主一个继电器控制10个电机,这个要是不考虑保护什么的话,其实很好实现,只要选择够大的电缆,从继电器触点下端接热继电器,再从热继电器并10路出去就可以了,但这样接很不靠谱!选择热继电器,电缆的是按10台电机均工作来选择的,若出现只有部分电机在工作的状况,其中几台过载,也不会导致热继电器跳掉!建议楼主还是一台电机一台继电器控制!但可以考虑安装一个空开,从下面引一组线并上10个继电器的线圈,这样也可以实现1个开关控制10台电机。继电器是不能省的!!
回复
15楼
每 个电机应该配一个热继;如果10台电机可以同时启停则可以用一个接触器
回复
16楼
这个还是建议每台电机独立一个接触器和一套控制回路。安全性和日后维护都方便的多。。
回复
17楼
lisa9928 发表于 2014-10-15 10:29 每 个电机应该配一个热继;如果10台电机可以同时启停则可以用一个接触器为什么不可以同时启停呢,肯定可以呀,存在不能同时启停的情况是什么呢
回复
18楼
zhouhan0229 发表于 2014-10-15 11:22 这个还是建议每台电机独立一个接触器和一套控制回路。安全性和日后维护都方便的多。。要是可以这样就好了,现在的要求是1台控制10台。。。单对单的要的接触器多了10倍。。
回复
19楼
跟进学习了。
回复
20楼
我想问问你每台电机功率多大啊,你连一起功率是有规定要求的