做边坡支护遇到这种状况,该如何处理
l196858059
l196858059 Lv.3
2014年10月12日 11:55:07
来自于建筑施工
只看楼主

挖边坡的时候不小心把旁边居民楼的污水管挖出来了,居民楼距边坡大概10米左右。现已在污水井处放了沉水泵,污水管已经没有多少水出来了。但是挖出来的污水管要怎么处理呢?边坡支护方案大概就是打入9米长的钢花管,然后铺6.5mm间距20X20mm的钢筋网,最后喷混凝土。边坡支护分三层来做,现在是第一层,目前地面距坡底大概2米。

20141012_103012.jpg


20141012_103047.jpg


20141012_103055.jpg


20141012_103100.jpg

无间道
2014年10月13日 08:34:53
2楼
应该采取保护措施。
回复
甲方施工员
2014年10月13日 10:19:12
3楼
1、污水管改道,这个彻底点
2、污水管加固,这个不太好操作
回复
甲方施工员
2014年10月13日 10:20:50
4楼
1、污水管改道,这个彻底点
2、污水管加固,这个不太好操作

看你这么粗的管子,以后会有隐患,建议改道
回复
zhanggong1831
2014年10月13日 10:53:14
5楼
做个污水管改道,通知相关部门
回复
思想的石头
2014年10月15日 11:33:41
6楼
肯定要改道了吧!!
回复
zhang8783r
2014年10月15日 13:47:08
7楼
污水管改道一般不可能的,先解决上方问题,再下一道施工。污水管上方的土处理掉,用模板夹住浇筑外方及底部混凝土,下部开挖不注于坍塌。
回复
木欣泉流
2014年10月15日 16:51:21
8楼
改道的量好像比较大,局部的可以沟通设计提方案进行加固处理。
回复
谷雨
2014年10月16日 09:30:06
9楼
应该采取保护措施。
回复
sll96520
2014年10月16日 15:54:58
10楼
没有大市政的官网图么,竟然能挖到这个,这个加固保护没用的吧,下面的土已经被扰动,就算加固后期也会出现问题,请教下专业人士吧
回复
liulei4648
2014年10月17日 09:25:09
11楼
这个方案施工单位不能出,请市政的出方案