挖边坡的时候不小心把旁边居民楼的污水管挖出来了,居民楼距边坡大概10米左右。现已在污水井处放了沉水泵,污水管已经没有多少水出来了。但是挖出来的污水管要怎么处理呢?边坡支护方案大概就是打入9米长的钢花管,然后铺6.5mm间距20X20mm的钢筋网,最后喷混凝土。边坡支护分三层来做,现在是第一层,目前地面距坡底大概2米。
1、污水管改道,这个彻底点
2、污水管加固,这个不太好操作
回复
4楼
1、污水管改道,这个彻底点
2、污水管加固,这个不太好操作
看你这么粗的管子,以后会有隐患,建议改道
回复
5楼
做个污水管改道,通知相关部门
回复
6楼
肯定要改道了吧!!
回复
7楼
污水管改道一般不可能的,先解决上方问题,再下一道施工。污水管上方的土处理掉,用模板夹住浇筑外方及底部混凝土,下部开挖不注于坍塌。
回复
8楼
改道的量好像比较大,局部的可以沟通设计提方案进行加固处理。
回复
9楼
应该采取保护措施。
回复
10楼
没有大市政的官网图么,竟然能挖到这个,这个加固保护没用的吧,下面的土已经被扰动,就算加固后期也会出现问题,请教下专业人士吧
回复
11楼
这个方案施工单位不能出,请市政的出方案
回复