地下室污水排水设计求助
caidong00
caidong00 Lv.2
2014年10月10日 16:31:16
只看楼主

本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!

本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑

地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!

G3CRH{HCL6$EW{@Z)(AF93R.jpg


RX9JA84O5KY4E`IAVJ_V6AJ.jpg

免费打赏
游泳兔
2014年10月11日 20:29:08
12楼
不合理,每个别墅排水是不确定的,如果多个汇到一个集水井再提升一旦提升设备故障或必修检修维护时将严重影响该集水井所服务的别墅。且该集水井即使采用成品的提升井其气味还是对地下室空气有严重污染。对别墅品质不利
建议别墅排水直接至室外后用井收集汇入化粪池
回复
游泳兔
2014年10月11日 20:47:59
13楼
不合理,每个别墅排水是不确定的,如果多个汇到一个集水井再提升一旦提升设备故障或必修检修维护时将严重影响该集水井所服务的别墅。且该集水井即使采用成品的提升井其气味还是对地下室空气有严重污染。对别墅品质不利
建议别墅排水直接至室外后用井收集汇入化粪池
回复
qq_1413035124645
2014年10月11日 22:04:24
14楼
不懂,还是不懂,学习中
回复
caidong00
2014年10月13日 15:51:38
16楼
ice-163 发表于 2014-10-11 20:28 不合理,每个别墅排水是不确定的,如果多个汇到一个集水井再提升一旦提升设备故障或必修检修维护时将严重 …地下室本身只有车道是公共位置,其他的都是别墅地下室和车库,如果按你说的将污水接至室外,那么室外都是-4M的土,如果扩大地下室外围用来做检查井,那么地下室与原规划差距太远,开发商应该也不会这样扩大成本。这些矛盾怎么解决呢?谢谢,
回复
caidong00
2014年10月13日 15:57:44
17楼
caidong00 发表于 2014-10-13 15:51 地下室本身只有车道是公共位置,其他的都是别墅地下室和车库,如果按你说的将污水接至室外,那么室外都是 …我做区域集水坑,一个区域做一个,然后用真空潜污泵水汽一起提升排至室外检查井,或者做排气管通至室外,这样可不可以解决气味问题,至于设备问题只能做一用一备排水泵,其他的确实没办法。如果这样做集水井只能放在汽车车道上,这样会不会影响车辆通过,还有就是这种区域集水井怎么确定大小呢?谢谢
回复
caidong00
2014年10月13日 15:58:13
18楼
caidong00 发表于 2014-10-13 15:51 地下室本身只有车道是公共位置,其他的都是别墅地下室和车库,如果按你说的将污水接至室外,那么室外都是 …我做区域集水坑,一个区域做一个,然后用真空潜污泵水汽一起提升排至室外检查井,或者做排气管通至室外,这样可不可以解决气味问题,至于设备问题只能做一用一备排水泵,其他的确实没办法。如果这样做集水井只能放在汽车车道上,这样会不会影响车辆通过,还有就是这种区域集水井怎么确定大小呢?谢谢
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月15日 10:09:10
19楼
caidong00 发表于 2014-10-11 09:16 那样的话每栋别墅都要设一个集水井,一组污水提升泵,好几十栋别墅呢,而且都是很小的卫生间,这样实在是 …加我QQ2679149843
回复
wuyueaizhouhan
2014年10月15日 10:09:44
20楼
caidong00 发表于 2014-10-11 09:16 那样的话每栋别墅都要设一个集水井,一组污水提升泵,好几十栋别墅呢,而且都是很小的卫生间,这样实在是 …加我QQ我需要看图纸,2679149843
回复
游泳兔
2014年11月02日 17:19:46
21楼
caidong00 发表于 2014-10-13 15:51 地下室本身只有车道是公共位置,其他的都是别墅地下室和车库,如果按你说的将污水接至室外,那么室外都是 …今天才看到你的回复,建议如下:1、规划退让线内做污水检查井,在地下室顶板穿出地下室围护结构接入污水检查井;2、如地下室维护结构已与退让线重合则建议在地下室内做污水主横管,将各栋污水收集与主横管内集中排出室外,建议化粪池还是坐在室外,但应注意主横管长度,检查口设置等(详规范相关条文)估计只能相对集中排出;3、如实在无法将化粪池设置在室外则建议使用带搅拌功能成品化粪池,现在市场上与成套设备,但应与通风专业协调注意地下室换气次数