地下室污水排水设计求助
caidong00
caidong00 Lv.2
2014年10月10日 16:31:16
只看楼主

本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑 地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!

本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 编辑

地下室污水排水,如下图。因为是别墅群地下室,污水集水坑位置请教怎么放?集水坑大小怎么确定?等等一系列问题,请各路大神帮忙,拜谢!

G3CRH{HCL6$EW{@Z)(AF93R.jpg


RX9JA84O5KY4E`IAVJ_V6AJ.jpg

免费打赏
蔡永龙
2014年10月10日 16:52:48
2楼
图看不清楚
回复
青春年少
2014年10月10日 23:09:39
3楼
集水井有车库集水井,消防电梯集水井,泵房内集水井,一般车库那些2x1m就可以,,消防要满足2立方和不小于10升每秒,一般2x1.5,位置的画,一个防火分区内集水井不少于2个,井间距40-50m
回复
云飘飘
2014年10月11日 06:08:12
4楼
别墅的集水井可以放在室外花园里。
回复
小草瑜
2014年10月11日 08:31:14
5楼
进来学习力
回复
caidong00
2014年10月11日 09:11:18
6楼
青春年少 发表于 2014-10-10 23:09 集水井有车库集水井,消防电梯集水井,泵房内集水井,一般车库那些2x1m就可以,,消防要满足2立方和不小于1 …污水集水井呢?我准备用管道将一个个小卫生间连接到污水集水井,分区域设污水集水坑,如果设在车库会影响停车么?大小怎么确定?拜谢!
回复
caidong00
2014年10月11日 09:16:11
7楼
云飘飘 发表于 2014-10-11 06:08 别墅的集水井可以放在室外花园里。那样的话每栋别墅都要设一个集水井,一组污水提升泵,好几十栋别墅呢,而且都是很小的卫生间,这样实在是太浪费了吧,这样合理么?谢谢
回复
caidong00
2014年10月11日 09:19:18
8楼
long1992_love 发表于 2014-10-10 16:52 图看不清楚两张都看不清楚么?那用QQ请教你可好?1013589172
回复
梦幻
2014年10月11日 11:08:47
9楼
看不清楚
回复
lsg-23
2014年10月11日 16:45:27
10楼
图纸看的不很清楚,地下室设污水集水池要密闭并设通气管。
回复
游泳兔
2014年10月11日 20:28:29
11楼
caidong00 发表于 2014-10-11 09:16 那样的话每栋别墅都要设一个集水井,一组污水提升泵,好几十栋别墅呢,而且都是很小的卫生间,这样实在是 …不合理,每个别墅排水是不确定的,如果多个汇到一个集水井再提升一旦提升设备故障或必修检修维护时将严重影响该集水井所服务的别墅。且该集水井即使采用成品的提升井其气味还是对地下室空气有严重污染。对别墅品质不利建议别墅排水直接至室外后用井收集汇入化粪池
回复