应急照明灯,自带电源应急照明灯遇到事故是,怎么才能强制点亮呢?

应急照明灯,自带电源应急照明灯遇到事故是,怎么才能强制点亮呢?
gdx8785
2007年10月14日 12:56:48
2楼


1.有火灾报警系统时采用消防控制模块----接触器于火灾时强制电亮应急照明灯具(疏散指示灯可设置成长明,也就无需强制点亮).
2.无火灾报警系统时是做不到真正的强制电亮的,可将疏散指示灯设置成长明,疏散照明灯采用红外感应开关控制.
回复
langsz
2007年10月17日 17:10:20
3楼
设一个强启母排,火灾时由消防信号把应急照明切换到这个母排。
回复
lxt9607
2007年10月18日 11:44:52
4楼



如果自带的电源放电时间能够满足消防的疏散时间要求,就不能直接采用分励脱扣的方式切断供电回路电源,使自带电源放电点亮灯具吗?
回复
hubeixp
2007年10月18日 13:27:20
5楼
关于这个问题,我认为"大鼻山"斑竹最权威.
回复
gdx8785
2007年10月18日 14:33:49
6楼



既然可以采用分励脱扣的方式切断供电回路电源,说明是有消防控制中心的.且应急照明供电应该采用消防电源.在这种情况下人为地强行切断应急照明的主供电源的方法显然是不可取的.

既然可以采用分励脱扣的方式切断供电回路电源,为什么不用强制点亮呢?
回复
飞影道人
2007年10月18日 22:32:45
7楼

正确可行,俺也是这么做的


回复
fox007
2007年10月20日 21:29:44
8楼
通过消防联动模块、继电器、接触器及双控墙壁开关来实现。
回复
ywming2000
2007年12月05日 16:07:50
9楼
我正想知道是怎样控制的,平常我出图都是在应急照明支路加个"应急照明切换箱"完事,具体内部是怎样控制,我到现在还不知道.
回复
xiexianhao
2009年02月11日 10:18:51
10楼
学到了不少东西,谢谢大家的讨论,非常感谢!
回复
lingyan16
2009年02月11日 17:41:58
11楼
切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?应急照明该如何强制行启动?
切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池,行吗?
答:不行。
因为应急灯的主电源同属消防电源,消防时绝对不应该被切除,从而去实现自身蓄电池的自动投入(针对那些消防时可能处于熄灭状态的蓄电池灯具而言)。这种做法叫做“挖东墙,补西墙”,或叫“隔靴搔痒、南辕北辙”。

蓄电池只是备用电源,只有在万不得已时(如主电源因自身故障退出运行)才被迫投入的;并非一发生消防,就要投入蓄电池(备用电源)。

应急灯若无法自动投入,一般只有采用常明方式,从而满足消防最低照度要求。
帖子13 积分186 威望169 金钱172 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP


高瞻
上等兵



发短消息 加为好友 2# 大 中 小 发表于 2009-2-9 14:44 只看该作者
可是,看到过不少图纸,切断应急灯的主电源来启动自身蓄电池。
帖子384 积分793 威望747 金钱462 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP


lingyan16
贵宾 五星上将


少尉



发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2009-2-9 17:48 只看该作者
那种带电池的双头灯,真正的用途是停电应急灯,并非是消防时用的,之所以人们都认为那是消防应急灯,那是长期的一个误解,尤其是公安部消防局制定标准的人,他们根本就没有搞清楚应急灯是如何强制点亮的,他们应该立即修改应急灯的国标,明确这种两线制的停电应急灯,如果没有强制点亮端子,就不能认为是消防应急灯,而只是停电应急灯。正是因为消防局制定标准的人本身都是稀里糊涂的人,长期把这种停电应急灯当作消防应急灯,才会造成目前的混乱局面。请访问 www.szqdt.com,了解目前新型智能照明开关,带有强制点亮功能,由应急电源(第二高压电源、发电机、EPS)+双电源应急照明箱+带强制点亮端的开关+(不带电池的)应急照明灯具,才是应急照明最合乎要求的设计方法!