市政污水压力管道破坏案例求解
chenhao
chenhao Lv.3
2014年10月09日 20:04:11
只看楼主

我遇到一个市政管道工程,我们配套做泵站安装项目。泵站为中途污水提升泵站,有吸水井与液位自控,泵后为压力管道口径400,PE管材。泵站实际运行流量是250-400吨/时,扬程30米。压力管道起点与终点高程差几乎没有,管道长度4公里左右,中途有局部一个点,管道高程由于道路原因而局部升高(相当于倒虹吸)。管道使用近3年,现在发现有经常性爆管现象。估计每2个月左右就出现一次,不知何故?请高手帮助!

2017年10月07日 09:22:46
32楼
最近刚好有接近7公里的输送管道,这资料要好好学习下。
回复
moonshine1980
2017年10月10日 17:02:26
33楼
本帖最后由 moonshine1980 于 2017-10-10 17:04 编辑

请问楼主,用的管材是排水用PE管,还是给水用PE管?压力污水管要考虑两个方面的参数,(1)承压级别。(也就是承内压力,生活给水管的参数)。根据你泵站压力,至少要达到0.6MP给水的级别。(2)环刚度。(也就是管道抗土压力的参数,排水管参数),根据你图片看,埋深不小,至少要达8KN/M2以上级别,最好选12.58KN/M2的。我国的塑料管生产厂家,质量参差不齐,爆管原因可能是管道质量问题,也可能是你管道选择时,不注意相关参数所致。压力污水管,最好不要选择给水用的塑料管,主要是无环刚度,管空或压力变化时引起土压瘪管道,管道涨-瘪-涨-瘪的循环,出现管道与原土空隙,最后损坏。建议改选择排水用球墨铸铁管或玻璃钢管,这两种管在承压级别和环刚度参数上较为均衡。
回复
麦佩贞wx
2017年10月10日 17:11:06
34楼
新手一枚,在评论学到很多东西。:handshake
回复

相关推荐

APP内打开