市政污水压力管道破坏案例求解
chenhao
chenhao Lv.3
2014年10月09日 20:04:11
只看楼主

我遇到一个市政管道工程,我们配套做泵站安装项目。泵站为中途污水提升泵站,有吸水井与液位自控,泵后为压力管道口径400,PE管材。泵站实际运行流量是250-400吨/时,扬程30米。压力管道起点与终点高程差几乎没有,管道长度4公里左右,中途有局部一个点,管道高程由于道路原因而局部升高(相当于倒虹吸)。管道使用近3年,现在发现有经常性爆管现象。估计每2个月左右就出现一次,不知何故?请高手帮助!

2014年10月09日 20:08:36
2楼
管道工程由地方市政施工,我预计是由于压力管道要点处,出现负压,使管道收缩而坏!有一现象说明,管道损坏面是纵向裂缝!!
回复
chenhao
2014年10月09日 20:09:19
3楼

管道工程由地方市政施工,我预计是由于压力管道高点处,出现负压,使管道收缩而坏!有一现象说明,管道损坏面是纵向裂缝!!
回复
hhhkkk666
2014年10月09日 21:38:51
4楼
chenhao 发表于 2014-10-9 20:09 管道工程由地方市政施工,我预计是由于压力管道高点处,出现负压,使管道收缩而坏!有一现象说明,管道损 …爆管点是在高点?
回复
chenhao
2014年10月10日 09:30:01
5楼
爆管点靠近高点处
回复
慢慢记住我
2014年10月11日 10:47:02
6楼
没见过。不知道怎么回事。涨姿势
回复
toumingweixiao000
2014年10月11日 12:44:28
7楼
管道的回填土一方面是对管道造成了外加压力,但另一方面也分散了上面传来的压力(比如车载),对管道有一定的保护作用。密实土体对表面的正压力的分散呈45度角,土层越厚,压力越分散得开。反之,管道覆土层越薄,对管道越不利(仅从外压力分的分散角度来说啊)。此案例中,管道在高点的破坏,不排除有这方面的原因。如果这一分析的正确的话,那么解决方案不外这两条,要么重新往深了敷设这条管子,要么外加混凝土保护包封。
回复
esteren
2014年10月11日 16:36:04
8楼
压力管应该进行水锤计算,而且你这个4km两端没有高差中间还有倒虹吸。塑料管切忌不能用混凝土满包处理,那样会造成应力、压力在混凝土端口处聚集,更容易破
回复
esteren
2014年10月11日 16:36:54
9楼
压力管应该进行水锤计算,而且你这个4km两端没有高差中间还有倒虹吸。塑料管切忌不能用混凝土满包处理,那样会造成应力、压力在混凝土端口处聚集,更容易破。压力管还是有金属管好点,耐内压更好
回复
小草瑜
2014年10月11日 17:01:35
10楼
看看长见识的
回复
hhhkkk666
2014年10月11日 19:19:02
11楼
想问下啊,在高点处是否设有排气阀?
回复

相关推荐