我遇到一个市政管道工程,我们配套做泵站安装项目。泵站为中途污水提升泵站,有吸水井与液位自控,泵后为压力管道口径400,PE管材。泵站实际运行流量是250-400吨/时,扬程30米。压力管道起点与终点高程差几乎没有,管道长度4公里左右,中途有局部一个点,管道高程由于道路原因而局部升高(相当于倒虹吸)。管道使用近3年,现在发现有经常性爆管现象。估计每2个月左右就出现一次,不知何故?请高手帮助!
过来学习一哈经验,大神们多分析一哈!
回复
13楼
气体聚集造成负压了,在最高点处增加个排气阀
回复
14楼
hhhkkk666 发表于 2014-10-11 19:19 想问下啊,在高点处是否设有排气阀? 我也考虑到是不是因为压力管道段有一个高点是不是没设置排气阀?毕竟你这个污水的中转提升流量是相对平稳的,爆管时间也是蛮有规律,并且你的爆管处也比较靠近高点,我担心也是因为高点没设排气阀而导致管道内气体聚集导致的局部压力过高而引起爆管。 楼主,你怎么看!?
回复
15楼
esteren 发表于 2014-10-11 16:36 压力管应该进行水锤计算,而且你这个4km两端没有高差中间还有倒虹吸。塑料管切忌不能用混凝土满包处理,那样 …很少有进行水锤计算的,除非是输水主干管,大口径的!需要专门的水锤分析软件才能做!关于塑料管道不能用混凝土满包,在工程实际中很多都会用到,比如支墩!
回复
16楼
管道工程由地方市政施工,我预计是由于压力管道高点处,出现负压,使管道收缩而坏!有一现象说明,管道损坏面是纵向裂缝!!
回复
17楼
hhhkkk666 发表于 2014-10-14 12:24 很少有进行水锤计算的,除非是输水主干管,大口径的!需要专门的水锤分析软件才能做!关于塑料管道不能用混凝 …呵呵,在我们院里,塑料管是肯定不能和混凝土结构同时使用的。塑料管上设置支墩肯定有伸缩节和阀门等等之类的结构。
回复
18楼
esteren 发表于 2014-10-11 16:36 压力管应该进行水锤计算,而且你这个4km两端没有高差中间还有倒虹吸。塑料管切忌不能用混凝土满包处理,那样 …想问下,你们院在塑料管道上加设伸缩器等是出于什么考虑,是出于线性膨胀系数的考虑?所谓塑料管道不能用混凝土满包实际上是出于这样会破坏塑料管道管土共同受力的特性的考量;我也一直纠结塑料管道是否需要设置支墩,但实际都有设置混凝土支墩的!
回复
19楼
讨论好激烈,涨知识
回复
20楼
chenhao 发表于 2014-10-9 20:08 管道工程由地方市政施工,我预计是由于压力管道要点处,出现负压,使管道收缩而坏!有一现象说明,管道损坏 …楼主摊上大事情啦,赶快请专家来
回复
21楼
hhhkkk666 发表于 2014-10-15 09:54 想问下,你们院在塑料管道上加设伸缩器等是出于什么考虑,是出于线性膨胀系数的考虑?所谓塑料管道不能用 …埋地的塑料管,环境其实蛮稳定的,线性膨胀基本可以忽略。设置这个主要还是考虑的不均匀沉降。就像你说的,混凝土满包破坏塑料管的正常受力,在施工方回填不合格的情况下,这个结合处肯定会断裂,现在大部分施工单位的能力…
回复